  1. 2 adet 1600 kva trafo kompanzasyon problemi

    aynı özellikteki trafolar nasıl farklı akımlar çekiyor parelel bağlantı yapıldığından eminmisin?
  2. 2 adet 1600 kva trafo kompanzasyon problemi

    bu nasıl parelelik?
  3. Harmonik Sorunu Nasıl Giderilir

    selam arkadaşım bildiğin gbi kompanzasyon röleleri 220v ile çalışır. senin faz nötr arasındaki gerilimin 265 volt olacagından kompanzasyon yapman için 265/220 Volt trafo üzerinden reaktf güç rölesini beslersen kompanzasyon yapabilirsin. fakat burada trafo gerilimine göre kondansatör gerilimi...
  4. Kontaktör kaynaklı parazit

    bu kadar cözüme rağmen sorun devam ediyorsa mekanik aksama da baktırısan ii olur.