plc ve scada haberleşme sorunu?

efe43

Üye
Katılım
25 Ara 2006
Mesajlar
419
Puanları
1
Yaş
41
otomasyon
syn arakdaşlar plc ile scada arasında dantek marka 10/100 base-tx 100 base-fx fiber eternet dönüştürücü var ve sürekli scada da bilgiler sabit kalıyo ve bizde bu sorunu şimdilikdönüştürücüyü resetlemekle düzeltiyoruz birde sandığım kadarıyla 1000 base t to 1000 base-sx/lx dönüştürücüler var bunlar dahamı iyi sorunu bununla çözebilirmiyiz bu konuda hiç bir bilgim yok arakdaşlar
 
Olayı sadece SCADA olarak düşünmeyin

1- Network yapınız stabil mi? Kullandığınız cihazlara sürekli ping atmak veya aynı network içindeki bir başka pc den veri aktarımı (film aktarın) yapmak sureti ile bunu test edin.

2- Scada da büyük BMP dosyaları network ortamında geçiş yapıyor mu? BMP varsa JPG yapın. Yani sıkıştırma yöntemlerini deneyin.

3- Scada'nın yüklendiği PC sağlıklı mı? Sadece o network te mi bu işlemi yapıyor yoksa daha local bir scada olursa aynısı yapar mı?

Yani büyük büyük yatırımları yapmadan önce elinizdeki 10 mb cihazları test edin.
Zira 1 mbit = 1024 bit = 1024/8 = 128 kByte, 10 mbit = 10240/8 = 1.280 mbyte
Yani kabaca 1 mbyte lık bir veri alışverişiniz var üzerinden scada da internet de çok yoğun olmazsa ses bile geçer.

Umarım çabuk çözersiniz.
 
sayın arkadaşım ilk önce konuyla ilgilendiğn için teşekkürler şimdi bil sağlıklıbu bil i farklı sahadan fiberle bilgi alııyor ve bil başında eternete çevirip pc ağlıyoruz neyse bunları bilirsin diğer bilgi aldığımız kısım da hiç bir problem olmuyor diğer bilgi aldığımız kısım da problem oluyor sürekli peki bu dönüştürücüler için çevre sartları onemlimi mesela aşırı ses
 
baglantı noktalarınızı kontrol etmenizi oneririm ethernet ve fiber baglantılarını yeniledinizmi.ve scada plc mesafe de onemli.
 
sayın arkdaşım lk once konuyla ilgilendiğin için teşşekkürler fiber kabloyu test etme gibi bi imkanımız yok ayrıca yeniden yapma gibi imkanmız yok sadece etherneti kontrol edebliriz yeniden yapıcam ayrıca yani bu yazdığım farklı dönüştürücülerden kaynaklanmadığınımı söylüyosunuz
 
Dönüştürcü dediniz mesela MODBUS RTU RS232 den MODBUS TCP dönüştürücü kullandıysanız ve bu cihaza ard arda TCP mesaj yollandığında
kilitlenme oluşuyorsa o zaman da aynı problem olabilir.

Ortamdaki dönüştürücüler düz bire bir aldığını ver mantığında bir dönüştürücü değilse bu olay oluşabilir.

Netice olarak detaylı incelemek lazım bence siz network ile bu tür işleri yapmış bir firmadan destek satın alın.


sayın arkadaşım ilk önce konuyla ilgilendiğn için teşekkürler şimdi bil sağlıklıbu bil i farklı sahadan fiberle bilgi alııyor ve bil başında eternete çevirip pc ağlıyoruz neyse bunları bilirsin diğer bilgi aldığımız kısım da hiç bir problem olmuyor diğer bilgi aldığımız kısım da problem oluyor sürekli peki bu dönüştürücüler için çevre sartları onemlimi mesela aşırı ses
 
1000sx ile 100fx arasındaki farklar
1000sx in 1000Mbps, 100fx in 100Mbps band genişliği mevcuttur.

1000sx multimode dur ve en fazla 550m data iletimi yaparsın (fiber kablo çapın 50/125um ise)

100fx ile 5000m ye kadar veri iletimi yapabilirisn.(fiber kablo çapın 50/125um ise)

multimode kabloyu test etmek istersen;
1-cihazları takıp, ışıkları yanar ise ok
2-karanlık ortamda laser pointer ile ışık testi
 
Son düzenleme:
Dönüştürücünüzün ısısı da buna sebep oluyor olabilir.Soğutma yöntemlerini deneyin.
 
Kesinlikle dönüştürücü ısısı, topraklama klemensi var ise toprak ucu bağlanmış mı kontrol edin çünki bu tip sorunların bir çoğu elektriksel gürültü kaynaklıdır, Fiber kablo uçlarında düzgün kesilmeme veya çatlaklar olduğunda haberleşmede sorunlar oluşabiliyor kablo uçlarını düzgün bir biçimde keserek yeniden bağlamayı deneyebilirsiniz, Yazdıklarımın hiçbiri çözüm olmadı ise cihazınızı değiştirmenizi öneririm.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,073
Mesajlar
932,797
Kullanıcılar
453,068
Son üye
Mustafa6173

Yeni konular

Geri
Üst