313c

  1. s7 313c plc run olmuyor?

    Abiler 313c bir tane plc var hafız kartı takılı olmadığında run konumuna geliyor fakat hafıza kartını taktığımda devamlı stop ledi yanıp sönüyor bir türlü run olmuyor ve plc ye bağlanamıyorum yardım edermisiniz?
  2. S7300 CPU 313C ihtiyacım var

    Eğitim amaçlı kullanabileceğimiz, uygun fiyatlı, herhangi bir arızası olmayan, ön konnektörleri ve kablosu ile birlikte S7 300 CPU 313C PLC ihtiyacımız var.İstanbul'da ikamet etmekteyim.Elinde olan kod numarasıyla birlikte özelden mesaj atarsa sevinirim. mail hasayhan_47amynetcom
  3. CPU 31xC HSC kullanarak devir hesaplama

    Ustalarım elimde motor devrini ölçen pepperl-fuchs sensörüm var 313c nın ı0.0 'a bağladım. Motor devrini hesaplamak istiyorum. Hardware den channel0 count contınuously olarak ayarladım. Sfb29 mu yoksa başka counter mı kullanmalıyım. Adreslemelerim nasıl olmalı. Tek plcde 3 tane hızlı sayıcı...
  4. s7-300 cpu 313c >> 2*AI modul hatası

    Merhaba arkadaşlar, 2*12bit Analog input kartım sf led hatası veriyor. kanal hatası diyor fakat anlayamadım niyedir. Modülü 2 telli analog input ölçmek için kullanacağım. 4-20 mA akım cinsinden. Yardımcı olursanız sevinirim.
  5. S7 313C Enkoder

    Merhaba Arkadaşlar, 313C Cpu ile enkoder kullanarak bir motorun ileri geri hareket mesafesini ayarlamak istiyorum. SFB 47 kullanarak programı yazdım. counter ayarlarından channel 0 , adress kısmını default bıraktım(768). Count continuosly seçtim. Ancak sayıcı sürekli yukarı sayıyor hiçbir...
  6. CPU 313C ile termokupl

    Merhaba arkadaşlar elimde siemens 313C bir cpu var . Bununla k tipi bir termokupldan sıcaklık ölçümü yapmak istiyorum. Herhangi bir ek modül olmadan direkt olarak ölçüm AI ile ölçüm yapmam mümkün mü? yardımlarınızı bekliyorum. teşekkürler
  7. sFenXNes

    CPU 313C ile 2 adet enkoder saydırma.

    Merhaba, Normalde bu tip işlemci ile tek enkoder saydırarark bir proje yapmıştım.şimdi yine aynı işlemci ile 2 adet enkoderi birbirinden ayrı bir şekilde, 2 adet SFC ile saydırabilir miyim?
  8. dincer41

    CPU 313C TC. Okuma Sorunu

    Selam arkadaşlar, cpu313c analoğ modül aı5+aq2 termokopulu plc bağlıyorum.donanımdan a.input rtd-2l seçili olduğu halde okuma yapmıyor...bu konu hakkında bilgisi olan arkadaş yardım edebilirmi?.adres ve bağlantıları doğru.
  9. s7-300 Motor Devrini Bulma

    s7-300 313c ile motor devrini bulmam gerekiyor. Motor miline bağladığım indüktif sensörü plc nin hızlı sayıcı girişine bağladım fakat motor devrini hesaplayamadım. Daha önce açılmış konuları inceledim fakat bir şey anlamadım. yardımcı olabilir misiniz ?:confused:
  10. CPU 313C I/O Modül

    Merhaba Arkadaşlar , Elimde bir 313C serisi compact cpu var buna I/O modül eklemek istiyorum. I/O modülü sipariş ettiğimde cpu ile haberleşmeyi sağlayan bus connector geliyor mu ? Bir de bu ürünün configürasyonu ile ilgili bilgi vererbilirseniz iyi olur. Şimdiden teşekkürler...
  11. sFenXNes

    CPU 313C counter çıkışını analog outputa vermek için?

    Merhaba arkadaşlar, bende s7-300 cpu313c hızlı sayıcılı bir işlemci var.SFB 47 yi çağırıp çıkışına DINT bir hafıza atadığımda 5000 pulse encoderi rahatça saydırabiliyorum.altta görebilirsiniz. Yukarıda çıkışta gördüğünüz bu sayıyı farklı değerler arasında 0-10V olarak analog çıkışa vermek...
  12. s7 300 cpu 313c 5AI ,2AO

    siemens s7 300 cpu 313c 5AI ,2AO modeli röle çıkışlımıdır , max kaç amper bilgisi olan varmı ? çıkışların bazıları 24 v bazıları 220 cihaz çalıştırmak için kullanılabilir mi ?
  13. ilkercan

    cpu 313c dogru seçim mi?

    merhaba arkdaslar ben kendim öğrenmek için kendime plc alcagım aklımatakılan bı kaç soru var? 1.yaptıgım arastırmalara göre bana cpu nun ustunde dahili AI DI AO DO olan bı modul lazım buda sanırım cpu 313c de mevcut?sizce bu modül nedir egitim ıcın yeterlimidri? 2.sizin...
  14. 313C Cpu Problem

    Arkadaşlar sizlerle bir sorunumu paylaşmak istiyorum,değerli yorumlarını paylaşacak olan tüm arkadaşlara şimdiden teşekkürler. bir pano içerisinde 313c kompak cpu ve 2 adette inverter mevcut olup plc ye tranmitterlerden gelen 4 adet 0-10v ve 4-20mA gibi analog sinyallerim mevcut. inverterler...
  15. 313C Cpu Problem

    Arkadaşlar sizlerle bir sorunumu paylaşmak istiyorum,değerli yorumlarını paylaşacak olan tüm arkadaşlara şimdiden teşekkürler. bir pano içerisinde 313c kompak cpu ve 2 adette inverter mevcut olup plc ye tranmitterlerden gelen 4 adet 0-10v ve 4-20mA gibi analog sinyallerim mevcut. inverterler...
  16. duran_bey

    313c hizli sayici yardimi

    313C de encoder sayıcısı kullanmak için ne yapmalıyız
  17. dreamcoder

    313C encoder

    Arkadaslar ben simens 313C PLC sine encoder baglamak istiyoruz ancak programi yükledigimde sf hatasi veriyor. program olarak simensin standart kütüphanesindeki fm50Xlib isimli kütüphaneyi kullaniyorum ancak hata veriyor. Yardimci olacak arkadaslara tesekkurler
  18. cpu 313c -2ptp

    cpu 313c-2ptp için rs 485 üzerinden kantar indükatörlerinden bilgi almak istiyorum konu ile ilgili yardımcı olacak arkadaşlara teşekkür ederim.
  19. 313c 2-dp haberlesme protokolu

    Arakadaslar 313c2-dp plcler le calisiyorum.elimde 3 adet 313c 2-dp plc var bunlardan 2tanesi programlanmis ben 3. bir plc eklemek ve diger iki plcden output bilgilerini profibus kablosu araciligiyla almam gerekiyor.mesela plc 1db.... plc2 db.... gibi bunlarin output bilgilerini kullanmak...