ag kablo

  1. çağrı7146

    Ges Proje AG Kablo Seçimi

    Merhaba arkadaşlar, Ges projeleri üzerine çalışmaktayım. Özellikle büyük çaplı projelerde Ges Panosundan Trafoya çekilen kablonun hesabını yaparken 5 x ( 4 x 240 mm²) kablo kesiti vb. buluyorum. Saha tarafında böylesine bir kabloyu Trafoya bağlamak mümkün müdür? Bu hususta bir sınır var...
  2. Kablo Kesiti Ve Gerilim Düşümü

    Merhabalar, Bir konu hakkında bilginize ihtiyacım var.ADP odasından kurulacak olan 2 panoya elektrik kablosu çekmem gerekiyor. 1.PANO = 210 kW 2.PANO = 240 kW 1.pano için uzunluk 220 metre 2.pano için uzunluk 260m'dir.Kablo seçimini yapacağım ama şöyle bir durum var. Aşağıda paylaşmış olduğum...
  3. AG Kablolarında k ve m katsayıları

    Arkadaşlar bilindiği üzere EMO ajandasında da mevcut bulunan AG gerilim düşümü hesaplama yöntemlerinden birisi de k ve m katsayılarını kullanmak. Şu anda trafo projeleri yaparken bu yöntemi kullanmak (FORM-7) şart oldu. Bu değerlere ilişkin formüller yine bu ajanda da verilmiş ve hatta 10 ile 70...