dengesiz

  1. fazlar arası dengesiz akım

    arkadaşlar 243 nominal akıma sahip bir motorumuz var ancak son zamanlarda farklı fazlarda farklı akımlar okumaya başladık örneğin bir fazda 230 diğerinde 201 ve öbüründe 178 a okuyoruz ancak bu motoru boşta çalıştırdığımızda her faz 90a çekiyor sizce bu normal mi ve ve motorda aşırı akım çekip...
  2. Asenkron motor faz akımları dengesiz

    Merhaba arkadaşlar iki senedir kullanmakta olduğumuz 55 Kw gücünde kireç fabrikasında kullandığımız bir motorumuz var.motor 2 sene önce yanmıştı. bobinajcıya gitti geldi. çalıştırdık fazlarından çektiği akım 12.5,12.5,35 A çekiyor.bobinajcıyı çağırdık baktı hiçbir problem bulamadı bizde çok...
  3. Dengesiz yuklenme ile notr iletkeninde yÜk olusurmu?

    Termik manyetik şalter cıkışlarından ölçüm yaptıgımda L1-L2-L3 fazları arasında dengesızlık gördüm. L1 fazı 105 Amper, L2 fazı 102 Amper çekerken L3 fazı 285 Amper çekiyordu. Nötr iletkenimde ise 95 ile 105 Amper arasında bır deger gösteriyordu. Bunun üzerine iki adet 1 metre uzunlugunda...
  4. jenaratör dengesiz voltaj üretiyor

    merhaba arkadaşlar benim sorunum bir tesisde jenaratör bağladım jenaratör 24 kw 1960 model mauel voltaj ayarı üzerindeki voltaj reğülatörüyle yapılıyor voltajı ölçtüğümüz zaman faz faz 385 faz nötr 230 volt sisteme elektiriği verdiğimiz zaman voltaj faz faz 350 390 arası değişiyor faz nötr 230...
  5. Dengesiz voltajı 13,7 sabitleyici elektronik dever

    Rüzgargülünden aldıgım dengesiz voltajı 13,7 volta sabitleyici elektronik dever lazım arkadaşlar. Yardımcı olursanız sevinirim.