dusumu

  1. Gerilim Düşümü

    Arkadaşlar öncelikle hepinize kolay gelsin. Örneğin bir konut projesinde; Mevcut şebekeden , yapılmış olan blokların sayaç panolarına kadar ki olan hattı ele alalım. Mevcut şebekeden beton köşk'te bulunan trafoya geldik. Buradan saha dağıtım panolarına geldik. Burdan sonrada blokların...
  2. gerilim düşümü

    herkese mrblar; arkadaşlar 22 km hawk iletkeninde gerilim düşümü hesabı nasıl yapılacak. bilgisi olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum...
  3. mustafa

    trifaze ile monofaze hatlarda gerilim düşümü hesapları

    Mrb arkadaşlar trifaze ile monofaze hatlarda gerilim düşümü hesaplarının formülleri farklımı bilen varsa bana bizahmet yardımcı olursa sevinirim.
  4. truvadc

    DC de gerim düşümü yardım

    Arkadaşlar 24v ile 50w bir led armatürü besleyeceğim. mesafe 60m.Amper 2A çıkıyor. formda verilen formullere göre %3=2x100x60x2/56xSx24 S=6mm2 çıkıyor. bu değer büyük değilmi?
  5. truvadc

    DC de gerim düşümü yardım

    Arkadaşlar 24v dc gerilim ile 50w gücünde bir led armatürü besleyeceğim. akım 2A değerinde çıkıyor. mesafe 60m. Bunun için sitede verilen gerilim düşümü formülleri ile gerilim düşümü hesabı yapıyorum; 3=2x100x60x2/56xS24== S=6mm2 çıkıyor. bu büyük bir değer değilmi.
  6. y_yaylagul

    GERİLİM DÜŞÜMÜ İÇİN ÇÖZÜM

    mrhb arkadaşlar benim şöylebir sorunum köy merkezine yaklasık olarak 8 KM uzaktaki bir abonedene gerilimi öllçtüm 170 volt civarında seyrediyor gelen hat rose iletgen bu sorunu çöze bilmek için en basit çözüm ne olabilir.. şimdiden tşk..
  7. GERİLİM DÜŞÜMÜ

    Merhaba arkadaşlar, Gerilim Düşümü ile ilgili İTÜ kaynaklı bir kitap varmıdır. yada OTORİTE sayılacak bir kitap. ispata yönelik bir çalışma olacak o yüzden soruyorum. şimdiden teşekkür ederim. saygılarımla otomasyon
  8. Ali_Rıza

    Gerilim düşümü cihaza zarar verir mi?

    Merhabalar; Düşük gerilim neticesinde evlerde veya işyerlerindeki cihazlar zarar görebilir mi? (özellikle evlerdeki kombiler) Bu konuyla ilgili deneyimi veya yorumu olanlardan rica ediyorum. Kolay gelsin.
  9. mgokce

    gerilim düşümü ile ilglili yardım

    gerilim düşümü ile alakalı sorular çözüyorum iki benzeri soruda 2 farklı işlem yapılmış bir mantık yürütemiyorum... sorunun birinde 1. motorun ucunda 373.2 v ve 2. moturun ucunda 369.2 v ölçüm yapılıyor . burada ΔU alınırken 373.2-369.2 yapılıyor ve 4/√3 alınıyor... ama bir başka soruda...
  10. ceyerancı35

    gerilim düsümü

    ben evimizin sadece bir odasında gerilim düsümü görüyorum lambaya açtığımda 3-5 sn lamba az yanıyor sonra düzeliyor ama sadece 1 odada oluyor neden olabilir
  11. tatar_ramazan

    evimizde gerilim düşümü meydana geliyor

    arkadaşlar i yi akşamlar bir sorunum var cevaplarsanız minetter olurum.1 aydan beri evimizde gerilim düşümü var ve devam etmekte prizi ölçtüğümde 170V gösteriyor.kofreden ölçtüğümdede aynı sonucu veriyor. 3 katlı bina ve biz iki fazı kullanıyoruz .2 fazı fazlar arası ölçtüğümde gerilim...
  12. Farklı Gerilim Düşümü değerleri??

    Selamlar, Aşağıda bilinen 2 farklı gerilim düşümü formülüyle hesaplanan gerilim düşümü değerlerini yazıyorum. Güç ve mesafe değerleri aynıdır. 1- P=100 kw, L= 250 mt, CosQ=0,8 Kablo= 3x240+120 mm2 %e=0,0124*L*P/S %e=1,47 -------------------------------- 2- Un=380 V...
  13. Ses Sistemlerinde Gerilim Düşümü

    Merhaba Arkadaşlar. Benim sorum : Mesela 2x1mm2 LIHCH kabloya kaç adet hoparlör bağlayabiliriz tabii mesafede önemli bu neye göre belirleniyor. Kuvvetli akımdaki yapılan geriim düşümü gibi bir hesap mı yapılıyor? Tüm arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
  14. mesutelb

    Asimetrik gerilim düşümü hesaplama ile ilgili...

    Arkadaşlar merhaba... Çevre aydınlatma ve sokak aydınlatma projelerinde "Gerilim düşümü hesaplarında"değişik uygulamalar görüyoruz. Sanırım tam bir standart oturabilmiş değil... Örneğin en sonuncu hesapta her bir Faz hattı bir linye gibi düşünülerek hesab edilmiş... Yani R fazı için hesap...
  15. ephesus83

    kablo kesit hesabı gerilim dusumu programı

    umarım işinize yarar
  16. OG Gerilim Düşümü

    Merhaba; bir dağıtım şebekesi için gerilim düşümü ve kablo kesit hesabını nasıl yapmam gerekir. OG gerilim düşümü formülünü buldum ancak trafolar arasındaki hesapta güçleri toplayarak mı, yoksa her trafoyu tek düşünerek mi hesap yapmam gerekir ? Dağıtım 13,8 kV ile yapılıyor. Toplam feeder...
  17. özel mülkiyet iletken iz düşümü

    yüksek gerilim hatlarında iletken iz düşümünün özel mülkiyet sınırlarında olması durumunda yapılacak işlemlerle ilgili yönetmelik lazım bilgisi olan varsa yardımına ihtiyacım var teşekkür ederim
  18. Ali_Rıza

    Monofaze aydınlatma armatürlerine çekilen trifaze beslemedeki gerilim düşümü

    Arkadaşlar merhaba; Şu konuda ; https://www.kontrolkalemi.com/forum/kablolar-enerji-tasima-sistemleri/874-kablo-kesit-tayini-formulu/sayfa11.html?highlight=KES%DDT#post214865 bir arkadaşımız şöyle bir soru sormuş. Ben de bu soruyu gördükten sonra bu şekilde bir konu açıp aklımdan geçenleri...
  19. Gerilim düşümü ve faz dengesizliği

    İyi günler.3 fazlı bir sistemde iki faz 10MW diğer faz ilse 3MW olarak görülmektedir.Sistemde geirlim düşümü ve faz dengesizliği vardır.Bunu nasıl giderebilirim? Saygılarımla.
  20. Gerilim Düşümü ve Dengesiz Yük

    PQ Problem Type : Undervoltage + Unbalance Source (154kV, 50Hz) : 154kV, SCCT MVA: 650MVA Main Transformer : 154/34,5kV 25 MVA, Uk=10% Problematic Load (34.5kV 50 Hz): Phase A 10 MW 0.98pf (ind.), Phase B 10 MW 0.98pf (ind.), Phase C 3MW 0.98pf (ind.) Elimdeki veriler bunlar.Buna...
Geri