1_) Arkadaşlar bir işletmede hem kapasifif hemde endüktif olarak aynı anda cezaya girermi.
2_)Bide cezaya girdiğimizi faturanın hangi kısmından ögrenebiliriz bu konularda cahil kaldım beni biraz aydınlatırsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.
Omik endüktif ve kapasitif yüklerin tanımları ne demek arkadaşlar bi türlü tanım yapamadım yardımcı olurmusunuz. Birde akım düz telden, bobinden ve kondansatörden geçerken ne olur sorusunu cevaplayamadım...
Arkadaşlar bendeki problem şöyle;sistem sürekli endüktif cezaya giriyordu. Kondansatorler hepsi nerdeyse sıfıra yakın amper çekiyordu.ayrıca role arızalı idi. Roleyi devreye aldıgımda bütün Kondansatorler aynı anda devreye giriyordu. Bunun üzerine arızalı Roleyi ve Kondansatorleri değiştirdim...
arkadaşlar merhaba...bizde sanırım endüktif cezaya girdik...fakat sistemimizde kompanzasyonumuz normal çalışıyo görünüyor. fakat reaktif güç kontrol rölesi üzerinde %12 endüktif yük görünüyor...Bi yardımcı olabilrseniz sevinirim...
selam arkadaşlar:geçen ay kompanzasyon arızasından dolayı endüktiften %36 cezaya girdik.bir dilekçeyle cezaya tabi tutulmadık.yalnız iki gün sonra toplamda %40 lardayım.bir sonraki faturada cezaya kalmamam için neyapmam gerekir.kompanzasyon şuan normal sorun yok.bu açığı kendi kendine kapatırmı...
slm arkadaşlar bana 300 C ısıya dayanabilecek M8 çap algılama mesafesi 4mm olan endüktif sviç gerekli bu özelliklerde olan bir endüktif sviç bilen yada kullanan arkadaş varsa yardımcı olabilirmi acaba şimdiden tşkler
Yaklışık 1 mm veya daha küçük bir bilyeyi algılatmak istiyorum.Yaklışık 5 mm'den algılarsa çok iyi olur.Ancak çevrede aliminyum olabilir ve bunların algılanması istenmiyor.Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Merhaba kontrol kalemi sakinleri Endüktif sensör Rölesini Kendim Yapmak istiyorum (Elektronik Olarak), Yapabilirmiyim acaba Fazla teferruatlı olmadığını sanıyorum:confused:
PNP ve NPN Sensör Bağlayabileceğim Bukadar..:confused::confused:
600/5 trafo var endüktif ve reaktif sorunu yaşıyorum T fazı cosQ değerinin neden eksi verdini anlayamadım size değerleri sunim
AMPER= R=34-59-60
S=26-45-47
T=51-74-74...
600/5 trafo var endüktif ve reaktif sorunu yaşıyorum T fazı cosQ değerinin neden eksi verdini anlayamadım size değerleri sunim
AMPER= R=34-59-60 WOLT= R=12-13-15-13-15
S=26-45-47 S=14-14-16-11-14...
endüktif geceleri ceza sınırının üstüne çıkıyor. düşürmek için ne yapmalıyım.
kondansatör dizilimi:
1:2.5kvar
2:5kvar/
3:5kvar
4:15kvar
5:15kvar
6:7.5kvar
7:7.5kvar
sabit 15kvar role entes rg-12t c/k 0.20 akım trafosu 100/5 cos 1.00 işletme bir hastane yardımcı olursanız sevinirim.
arkadaşlar 72.5 kvar'lık bir panoda endüktif %8 den %16lara cıktı kontaktörler ve kondansatörler sistemde yeni, role entes rg-12t monofaze. hafta sonları ve geceleri yukselıyor deger. akım trafosu 250/5 muhtemelen programda sorun var nasıl tekrar düşürebilirim?
slm arkadaşlar benim kompanzasyonda büyük sorunum var.bütün ayarları yapıyorum ve her gün takip ediyorum ama sayacım hem reaktif hemde kapasitif yazıyor bunu sebebi ne olabilir nasıl çözüm getşirebilirim.röle entes rg 12\cs 12 kademe merkezi kompanzasyon yapıyoruz.trafomun gücü 1000 kva ve sabit...
arkadaşlar gelin hepimiz 1 madde ve çözümüyle sayacın indüktif yazma sorunlarını maddeler halinde yazalım....
ilk maddeyi ben yazayım:
kondansatör arızaları
çözüm: kondansatörlerin akımları ölçülür, ve etiket değerine bakılır aradaki fark çoksa kondansatör değiştirilir...
MErhabalar,
endüktif ve kapasitifle ilgili bilinen en önemli şey endüktif devrede akımın gerilimden geride olması , kapasitif devredede akımın gerilimden ileride olması, ama bu ne anlama geldiği ile ilgili hiç bir şey bulamadım akımın ileride veya geride olmasının sonucu, etkisi, yorumu nedir...
herşeyden önce bu siteyi yapanlara çok teşekkür ediyorum.
sorunum şu
400kva lık şantiye elektriğim var ve buna bağlı kompanzasyonum röle entes rg3-12c
dizilim ise 15-15-15-15-15-15-15-15-10-10-5
daha önce röle bağlantım koptuğu için endüktfim %80 di ve düzeltmelerden sonra faturaya %45 ile...