arkadaşlar entes rg3 12c reaktif güç rölesi nasıl ayarlanır entes kullanan arkadaşların önerileri nelerdir bukonuda bana yardımcı olunuz daha önce hiç kullanmadım herkese teşekürler
Merhaba;
01.07.2008 1580,213 619,308 169,534
03.07.2008 1587,713 619,517 170,910
bu değerlere göre reaktif: %2,79 kapasitif ise %18,35 görünüyor
röle: entes RG3-12C
akım trafoları: 75/5, 75/5 ve 80/5 olduğu için röle üzerinde akım trafolarını 0015 olarak tanıttım
diziliş...
merhaba arkadaşlar.
entes rg3-12cs modelinde ya da diğer modellerde bu ton, trc ve toff zamanlarını kaç saniyeye ayarlamamız iyi olur. bir de bu değerleri neye göre belirlemeliyiz. yani kondansatör değeri mi yoksa yük yapısı mı ne belirler bu değerleri. şimdiden teşekkür ederim.
arkadaşlar taktığım entes RG3-12C/CS RÖLESİ bana R08-R09 alarm kodlu arızası veriyor alarm ışığıyla birlikte %ısığı yanıyor reaktif kapasitif oran ayarlanan değerin üzerinde yazıyor bu arızanın sebebi nedir acaba yardım ederseniz sevinirim
Arkadaşlar RS-USB2 Konvertör bana bu parça lazım yalnız sunu anlatım size fabrikadan sordum yok karaköyde yok yani nasıl bişey anlamadım fabrikasında bile yok !!!
Arkadaşlar Mevcut kompanzasyon sistemimle ilgili sorunlar aktaracağım tecrübelerinizi aktarırsanız sevinirim.
a). RGKR de (Entes RG 3 12C ) aşağı yukarı ok tuşları ile sona gittiğimde error r14 hatası veriyor. Sistemi inceledim faz sigortaları atık değil faz bağlantısı da yanlış değil .. zira...
Yapmıs oldugumuz kompanzasyon sisteminde entes 12 cs kullandık tesisin sebekesinde alıcı calısıyorken cosq 80 cıvarlarında olmasına ragmen devreye kondansatör almıyor fakat reaktif güc kontrol rölesinin sigortalarını kapatıp yani enerjisini kesip tekrar verdikten sonra röle normal calısıyor ve...
ÇOK ACİL Arkadaşlar sistemimde entes rg 12c/s röle takılı . Kompanzasyon sistemimi kısa süreli (1-2 günlük) Manuel çalıştırmak ve devreye sınırlı sayıda kondansatör almak istiyorum.(acil olarak reaktifi dengelemek adına..) rolenin kullanım kılavuzunu okudum ama genel olarak AUTO konumu ile...
arkadaşlar yardıma ihtiyacım var
bir tesiste tek fazlı reaktif güç kontrol rölesi vardı bunun yerine entes RG3-12CS 3 fazlı reaktif güç kontrol rölesi taktım.
sistemi devreye aldığımda herşey normal görünüyor.
tesisi devamlı çalışmıyor çalışmadığı zaman tesiste sadece aydınlatma çalışıyor...
Sistem 1 ad. 3 kW asenkron motör (In=6 A), 18,5 kW Su Pompası için motör, aydınlatma yaklaşık 1,5 kW 3 fazlı, 2 adet bina (lojman) ortalama 5 kW ve her biri bir faza bağlı 3 adet 750 W Isıtıcı
Röle Entes RG-8T, bir fazdan akım gerilim bilgisi alınıyor.
Kompanzasyon Kademeleri : 1+1+1+2 + 2+ 4...
arkadaşlar ben otelin birine 12 kademeli entesin 12 cs rölesini kullanarak 6 kademesi monofaze olmak kaydıyla kompansazyon panosu yaptım tmş den sonra 3 akım trf kullandım (200/5) gerilimleri ise herhangi bir noktadan şemaya uyarak aldım şebekenin akımları 25 40 60 dı ben bunları düzelterek 35...
merhaba arkadaşlar.
modbus rtu haberleşme protokolunü kullanan entes mpr63 enerji analizörünü Wincc v6 sp04 ile nasıl haberleştirebilirim.. bunun ile ilgili yardımcı olabilirmisiniz..
teşekkürler...
İnternette dolaşırken Rasladıgım Bir Siteden Alıntıdır.......
GENEL
MPR-60S şebeke analizörü bir elektrik tesisine ait bütün elektriksel parametreleri ve gerilim ve akımlardaki toplam harmonik distorsiyonları ölçen,
RS-485 MODBUS RTU protokolu ile haberleşen DSP (Digital Signal Processor)...