  1. entes arıza

    Yapmıs oldugumuz kompanzasyon sisteminde entes 12 cs kullandık tesisin sebekesinde alıcı calısıyorken cosq 80 cıvarlarında olmasına ragmen devreye kondansatör almıyor fakat reaktif güc kontrol rölesinin sigortalarını kapatıp yani enerjisini kesip tekrar verdikten sonra röle normal calısıyor ve...
  2. entes rg 12t

    slm arkadaşlar.. bilgi almak istediğim konu şu.. 1000 kvlık 2 trafo var. sayaç 1 tane.. 2 trafonun da kompanzasyonu yapılmış durumda. trafolar arası mesafe yaklasık 1 km. ( tatıl koyu içinde) yeraltı og hattı var arada. sayaç ilk trafonun panosunda. onceden kael marka röle ile 6 kademelı...
  3. entes 12cs kademe problemi

    bir tesiste Entes 12cS röle kullanyorum. akım trafosu 60/5. Sistem dengeli. kademeler 1,5 - 2,5 - 5 - 5 - 10 kVAr trifaze ve hepsi sıfır 2009 üretimi. Mevcut kondansatörler fazla bile diyebilirim. Ancak problem şu ki gerekli kondansatör ihtiyacı kademeler arasında varken gidip başka bir...
  4. has_artvin_li ( TA3TCM )

    Entes DTR-14 kullanma klavuzu

    Arkadaşlar herkese selamun aleyküm ya ben entesin sitesine girdim oradan indiremedim sanırım biraz problemli ve bana entesin bu astronomik zaman şalterlerinden DTR-14 ün kullanma ve programlamaları hakkında çok acil içerik lazım elinde olan arkadaşlar varsa paylaşabilirler mi acaba ? Nasıl...
  5. mustafacamci1977

    Entes RG-8T ile devam mı etmeliyim? RG3-12C mi almalıyım?

    degerli meslektaşlarım ismi lazım degil bir marka reaktif güc kontrol rolesinin 3 terminali cıkış vermiyor röle 8 kademe ve 3 fazlı ama ben entese dönüş yamak istedim siparişi entes 3 fazlı 8 kademeli reaktif güç kontrol rötesi diye verdim rg 8 t gönderdiler . Bu rölede tek akım...
  6. mstyalvac

    Bir kompanzasyon sorunu

    Arkadaşlar bir bankanın kompanzasyon arızasına gittim ve entes marka bir reaktif güç kontrol rölesinin hiç çalışmadığını gördüm L1-L2-L3-N girişlerini L-N ve L-L arası ölçüm yaptım hiç bi sorun yok değerler oldukça normal... r.g.k.r sini fabrikasına yollayıp çalışan bi röleyle...
  7. ENTES 12C-CS

    entes cihazını iyi tanıyan arkadaşlara sesleniyorum. 12C ve CS modellerinde mono kondansatör devreye alma özelliği var mı? kondansatör sıralaması nasıldır, resgele dizebilir miyim. cevap vereceklere teşekkür
  8. ceylan_ari

    entes rg 8t hakkında

    Bi tesise entes RG8 T Reaktif Güç kontrol rölesi kurdum. öğrenmek istediğim röle MİNİMUM kaç KW lık bir motor çalıştırdığımda devreye girer.? Akım Tr 100/5 Kondansatör dizilişi: 1: 5 Kvar 2: 5 Kvar 3: 5 Kvar 4: 7,5 Kvar C/K oranı : 0,24 cos :0,95 e ayarlı
  9. entes rg3-12c/s cos fi ayarı

    entes rg3-12c/s cos fi ayarını nasıl yapmam gerekir endüktif %7 kapasitif %19 yardım beklerim arkadaşlar iki adet cos fi ayarı var cos 1 cos 2 ve bunların içinde endüktif ve kapasitif cos fi ayrımı varbu değerleri nasıl girmem gerekir şimdiden teşekkürler
  10. Bkr 13t entes sekonder koruma röleleri hakkında bilgiye ihtiyacım var

    Bkr 13t sekonder koruma rölesi ile 2 adet 630 kva trafoyu hattı ve trafoları ayrı ayrı koruma yapmam gerekiyor acil yardım!!!!
  11. seçili

    entes rg3 12 c

    arkadaşlar reaktif rölenin veya multimetrenin L1 L2 L3 fazlarına bağlarken otomatik şalterden geçirmemiz gerekir yoksa direk baralardanmı almamız gerekir. bir sorum daha olacak baralarda r s t fazları önden geriye doğrumu gider yani öndekimi r olur arkadakimi r olur .şimdiden cevaplayan herkese...
  12. entes rg3 12cs

    arkadaşlar rg3 12cs rölenin akım trafolarına bir başka 3 fazlı dijital multimeter bağlanabilirmi bir sakıncası varmıdır
  13. olcay_sancar

    Entes rs-usb2 ve mpr-sw1 program

    ELİMDE 1 ADET ENTES RS-USB2 CEVİRİCİ VE MPR-SW1 BİLGİSAYA HABERLEŞME PROGRAMI VARDIR SIFIR VE KULLANILMAMIŞTIR CİHAZ VE 1 CİHAZLIK HABERLEŞME PROGRAMI 150 YTL SATILIKTIR LİSTE FİYATI 247 YTL İLGİLENLER MAİLİMDEN BANA ULAŞABİLİRLER ******@hotmail.com
  14. Entes Akım Trafosu CT-25

    Entes in CT-25 Akım trafolarından aldım , 210A primer sargısı 2500:1 çevirme oranı bir de Rb direnci : 3.3 ohm diye bir şey yazıyor. Bu trafo ile akım ölçümünü nasıl yapabilirim?
  15. entes rg-6t tek faz yardım lütfen

    selam, bende rg-6t role var. tek fazlı. kondansatör dizilimi şöyle 2,5-2,5-2,5-2,5-5-5 Şu an bütün kondansatörler açık.Ana makinem sürekli çalışıyor, yardımcı bir makinede aralıklarla devreye giriyor. Yardımcı devrede iken cosfi 0,45 civarı devrede değil iken 0,90 civarı gösteriyor. Sistem bu...
  16. issi

    Entes rg-5t katalog yardım

    Merhaba! Okulda kompanzasyona geçtik kanpanzasyon panomuzda entes rg-5t regler i var.Bana rg-5t kataloğunu bulabilirmisiniz????Bağlantı şeması vs.
  17. entes RG-T Yİ ÇÖZEMEDİM

    NE YAPTIYSAM BU ROLEYİ ANLAYAMADIMDA ÇÖZEMEDİMDE bu rolede otamatik tanıtma varmı lütfen ilen veya kullanan varsa tarif etsin oakım trafosu ayarında pirimer değeri diyor akım trafosu 600/5 braya600 mü yazacağim tşkürler
  18. etirmikci

    Entes RG3-12C ilginç sorun

    Arkadaşlar kompanzasyon sistemi kurduğumuz bir fabrikada 30kVA'lık bir online UPS kullanılmakta. Bilindiği üzere UPS kullanılan sistemlerde aşırı kapasitif meydana gelmekte ve kapasitif kompanzasyon yapılması gerekmektedir. Bu fabrikada UPS'den dolayı 3.8kVAr kapasitif reaktif enerji tüketimi...
  19. entes rg3-12c sorunu

    arkadaşlar alarm kodu olarak error13 ve 14 var. Ayrıca alarm ledi olarak aşırı kompanzasyon var nasıl çözecem. vede 1 adet trifaze 1kvar kondansatör akmıştı değiştim yerine yenisini taktıktan sonra panoda bi cızırtı olmaya başladı. yardımlarınızı bekliyorum.
  20. sürek avcısı

    entes reaktif güç rölesinin c/k ayarı

    entes 12kademeli reaktif güç rölesinin c/k ayarı neye göre yapılır.