Merhaba Arkadaşlar;
Kablo kataloglarında 20derecede DC direnç ve 90derecede AC direnç olarak 2 farklı değer var. Mesela 185lik kablonun DC direnci 0,0991ohm/km iken AC direnci 0,128ohm/km. Bu durumda gerilim düşümü hesabı yapılırken (300kW gücünde bir tesis için) hangi direnç hesaplamalarda...
Arkadaşlar merhaba,
Geçenler bir düşüm hesabında kafam karıştı da;
Müşterim 1.300mt. uzaklıkta 55kW dalgıç motor çalıştıracakmış. Bunun için hangi kablo olur diye bana sordu. Hesaplarımda 185, 240'lık gibi kesitler çıktı. Bu kesitler doğru mudur acaba?
Hesabı bir teyid edebilir miyiz beraber...
Merhaba arkadaşlar,
ENH hatlarında 33 kV gerilim düşümü ve güç düşümünü EMO kitapçığına göre yapabiliyoruz ama 154 kV için katsayılar yok. Bunların hesaplarını nasıl yapabilirim? Özellikle RAİL, DRAKE ve HAWK Tipi iletkenler için.
Merhabalar,
Şimdi bu akım trafoları ve gerilim trafolarının yapısı benzerlik gösteren devreler değil midir? Primer tarafından oluşturulan bir manyetik alan ve akı ile sekonderde gerilim endüklemek vs. İkiside primere göre sekonder sargıları ters sarılarak yapılıyor. Gerilim trafolarının farkı...
Arkadaşalar sokak aydınlatmasında 20 adet projektör kullanacam ve birinci projektöre R fazı ikinciye T fazı ve üçüncüye S fazı olarak bu şekilde R S T R S T diye dağıtılacak şimdi sorum şu ben burda gerilim düşümünü nasıl hesaplayacam.Teşekkürler.
Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün güç sistemlerine giriş dersi sınavında yine o soruyla karşılaştım. Bilgilerinize ihtiyacım var.
Soru: uzun hattın R, L, C ve G parametreleri veriliyor. Frekans ve hat sonu gerilimi de verilmiş. hattın uzunluğu verilmemiş.
istenenler:
HAT SONUNDAKİ OLAY...
iyi akşamlar arkadaşlar.ben pic adc ile 80v dc gerilim ölçmek istiyorum.Fakat en az kayıpla aypmak istiyorum.Bildiğiniz sensör falan var mı?Nasıl yapabilirim?
Merhaba arkadaşlar yg. sözlüsüne girecek arkadaşlar için istenen sorular herkes için büyük
bir dert olduğu için bende bu sıkıntılardan geçmiş biri olarak EüAŞ ın sormuş olduğu tüm soruları burada
yayınlamaya karar verdim ...
MADDE 1- BARA SİSTEMLERİ
Bara; Elektrik enerjisinin...
arkadaşlar benim bitirme tezim için bir devreye ihtiyacım war .Yapmam gereken şey kızıl ötesi kumandayla akkor lamba açıp kapama ve dimmerleme yapmak yardımcı olan yada hazır devre şeması ve hex dosyası werebilen olursa cok sewinirim şimdiden tesekkür ederm
tesiste 400 ve 250 kva iki trafomuz var.ilk motoru 400 kva trafo ile yıldız üçgen ile iki üç defa ayarla anca kaldırabildik 630 tmş bile attrıdı.Neyse en son sıkıntı geçişte gerilime geldi ve kademeyi düşürdük 409 volt çıkışlara cıktı ve tesis verimli çalışıyo şimdilik.diger motorumuz ise 200 kw...
Slm arkadaslar.Yüksek gerilim trafo merkezi İzoleli sistemde faz-toprak ve faz-faz kısa devre akımlarında olusan arıza akımı güç trafosu ve fiderde nasıl bir yol açar.154/31.5kv lık bir güç trafomuz var ve 5 tane 31.5 fiderimizi besliyor misal verirsek.Faz-faz ve faz-toprak kısa devrelerinde...
arkadaşlar 5ad 75w akkor flemanlı lambayı seri bağladığımızda lambalar üzerine düşen gerilim kaç V olur acaba ?.aslında 4-5-6 farketmez bunlar nasıl hesaplanıyor onu öğrenmek istiyorum yardımlarınızı bekliyorum...
Arkadaşlar öncelikle hepinize kolay gelsin.
Örneğin bir konut projesinde;
Mevcut şebekeden , yapılmış olan blokların sayaç panolarına kadar ki olan hattı ele alalım.
Mevcut şebekeden beton köşk'te bulunan trafoya geldik. Buradan saha dağıtım panolarına geldik. Burdan sonrada blokların...