hesabi

  1. mesutelb

    Örnek: Dış aydınlatma Hesabı Nasıl Yapılır?

    Dış aydınlatma hesaplarında trigonemetrik aydınlatma hesapları gereklidir. Armatürler tek bir düzlemde ışık yaymazlar ,küresel şekilde ışık yaydıkları için biz hesaplarımızda bu kürenin her bir metreküpündeki ışık şiddetini ve parıltı şiddetini hesaplayabilmeliyiz... Esas olan aydınlatma...
  2. kertenkelebek

    O.G XLPE Kablolarında Kesit Hesabı ve Gerilim Düşümü Kontrolleri

    Merhaba Arkadaşlar O.G XLPE enerji kablolarında kesitlerin nasıl belirlendiği ve gerilim düşümü hesaplarının nasıl yapıldığı ile ilgili formül arıyorum ancak hiçbir yerde bulamadım. alçak gerilim formülleri var ancak XLPE kabloların formüllerinde Xl ve Xc gibi değerler de kullanılıyor. Bunlar...
  3. Kablo Hesabı

    20 kw lık soğutma paketleri için kaçlık kablo kullanmalıyım değerli ustalar.mesafe 100 metre tşk.ler
  4. Kompanzayon Hesabı

    Aşağıda yaptığım hesapta bir yanlış var mı? Trafo: 1600 kVA Talep Gücü: 1250 kW Reaktif Güç: 998,749 kVAr Mevcut cosfi1 = 0,8 İstenen cosfi2 = 0,99 Q = Px(tanfi1-tanfi2) = 1250x[tan(acos0,8)-tan(acos0,99)] = 606,747 kVAr Kompanzasyon gücü: 610 kVAr Kondansatör grubu: 10 25 25 50 50 50 50 50 50...
  5. Alpek Kablo Hesabı

    Biz 3 faz 15 kw lık bir motoru 1300 metre mesafeden çalıştıracağız. Enerji trafo çıkışından değilde şebekeden alınacak. Burada kullanmamız gereken alpek kablonun kesiti en az ne kadar olmalıdır.
  6. chronicgenius

    Topraklama Hesabı Yardım

    Arkdaşlar Merhaba, Sizlere bir sorum olacak; fabrkamızda TNS sistem topraklama mevcut(bunun hakkında ne bir proje var ne başka bişi,kafayı ana panoya eğip galvaniz şerit bağlantıları,nereye gittikleri ve trafodan gelen kablo sayılarına göre çıkarım yapıp bu sonuca vardım). Arkadaşlar esas şimdi...
  7. Alüminyum (Etial 61) ve bakır baraların (El Cu) sıcaklık hesabı?

    Arkadaşlar merhaba.Bakır ve alüminyum baralar üzerinde test çalışması yapıyoruz.Deney yaparak 30 dereceden 37 dereceye kadar her iki baranında sıcaklık değerlerini aldık ama hesaplama yoluyla nasıl bulabiliriz diye düşünüyoruz.Elimizdeki değerler; Bakır bara için; iletkenlik,kesit Etial 61 Bara...
  8. F.T.

    300kva lık bir jeneratörün aşırı akım hesabı

    380 volt 50hz 300kva lık bir jeneratörde aşırı akım koruma modülünün açma süresi ve açma akım set noktası ne olmalıdır. aşırı akım,trip akımını ve açma süresini neye göre hesaplarız.bununla ilgili bilgisi olan arkadaşlardan paylaşım bekliyorum. herkese iyi çalışmalar.
  9. Güç Hesabı Karmaşası.

    merhaba, üç fazın herbirinden kol kol beslenen aydınlatmalarımız var. yani r fazında bir grup, t fazında bir grup s fazında bir grup şeklinde. armatürler civa buharlı ve cosF'leri 0,6 kol akımları 69,2, 89, 130 amper olarak ölçülüyor. her faz için çekilen güç: P1=220*69,2*0,6=9,1 KW ...
  10. Maliyet hesabı yapabilmek için mekanik trifaze sayaç bağlanıtısı nasıl yapılır?

    Çalıştığım fabrikada yeni kurulacak makine hattının çektiği enerjinin maliyet hesabını yapabilmek için makine hattına sayaç bağlamam isteniyor. Sadece aktif güç hesabı istendiği içinde elimizde bulunan mekanik trifaze sayacı kullanmak istiyorum fakat bağlantısını iyi hatırlamıyorum...
  11. Bir linyede birden çok yük ve farklı kesitler için gerilim düşümü hesabı?

    İlk olarak herkese selamlar. Arkadaşlar bu ilk konum ve ilk mesajım umarım daimi oluruz. Sorum elimde bir depo iç tesisat projesi var ve en uzun linyesinde birden fazla yük ve farklı kesitler var. 4x4/4NYM ve 3X2,5NYM gibi. Böyle bir linyenin gerilim düşüm hesabını daha önce yapmadım. Panodan...
  12. Trafo Hesabı

    70 kw kurulu güç için kaç kva lık generatöre ihtiyaç vardır ve 400 volt için kaç amper çeker ?
  13. Düşürücü Trafoda Giriş Çıkış Akım Hesabı

    Arkadaşlar elimde 220 yi 24v a düşüren bi transformatör var. çıkışımızda 5A görüyorsak bunun girişinde kaç amper olmalıdır.
  14. Gerilim Düşümü Hesabında Eş Zamanlılık Hesabı?

    Arkadaşlar sormak istediğim bir şey var. Gerilim Düşümü ve Isınma Kontrolü hesabı yaparken hangi değerleri kullanıyoruz. Örneğin 10 daireli bir apartmanımız olsun. Dairelerin kurulu gücü 12kw olsun. Asansörde 10 kw olsun. Şimdi hesap yaparken. 1) Gerilim Düşümü hesabı yaparken dairelerin...
  15. rotork

    Kompanzasyon Hesabı Nasıl Yapılır

    arkadaşlar elimde 5.5 kw pompa var buna muhtelim kompanzasyon yapacam kac kw lazım nasıl hesaplayam pompa 10-5amper çekiyor
  16. 2. Kontrol kalemi hesabı olanların 2. Hesabı kapatılıyormu

    MERHABALAR açtığım konuları yeni mesajlar kısmında göremediğim için deneme amaçlı 2. bir hesap almıştım aldığım hesabı aylar sonra girdiğimde hesabımın kapatıldığını gördüm acaba 2. hesabımın olduğu anlaşıldığı içinmi hesabım kapatıldı saygılarımla
  17. ikayserili

    YG/OG Kısa Devre Hesabı

    Bir OG Proje Hazırlanırken Enerji geldiği yerden Trafoya kadar kısa devre hesabı, gerilim düşümü hesabı, akım(ısınma) hesabı gibi hesaplar yapılıyor. bunlar hakkında açıklamalı bir döküman varmı ? ben aşağıdaki linkte yapılmış bir örnek gördüm ama bazı kısaltma terimlerden bişey...
  18. kVARl ve kVARc değerlerinden kVAR hesabı

    Arkadaşlar merhaba, 1) aktif, reaktif ve görünür güç değerlerini izlemekte olduğumuz elektrik analizör sisteminde aşağıdaki anlık bilgilere ulaşabiliyoruz. görünür güç: kVA aktif güç: kW reaktif güç: kVAR indüktif reaktif güç: kVARl kapasitif reaktif güç: kVARc sormak istediğim kVARl ve kVARc...
  19. kısa_devre

    Bobin Direncine Göre Motorun Çekeceği Akım Hesabı

    slm arkadaşlar ohm kanununa göre I=U/R olduğundan 1 ohm luk bir rezistansa 380 volt verdiğimizde rezistans 380 amper çekecektir bu tamamen bir aktif yük olduğundan böyledir peki endüktif yükte bunun hesabı nasıldır 45 kw lık 3 fazlı bir motorun bobinlerini ölçtüğümde 0,9-1 ohm çıkıyor cos 0,87...
  20. hkn_blt

    SMPS lerde Kullanılan Emi Filtre Hesabı Nasıl Yapılır?

    arkadaşlar yardımcı olabilcek varmı bu konu hakkında