jenarator

  1. Şahin Kardeşler Elektrik Jenaratör Motor Bobinaj

    İstanbulun heryerine servis imkanı, el aletleri, jeneratörler, vinç, ac-dc motorların bakım ve ikinci el satımının yapıldığı tek nokta. ŞAHİN KARDEŞLER ELEKTRİK - JENERATÖR BOBİNAJ 0212 576 29 09 Demirciler çarşısı B blok no:11 Bayrampaşa-Topkapı/İstanbul [email protected]
  2. JENARATÖR ARIZASI

    125 kva cat. Jenaratör yükyeyken frekans (devri)düşerek arıza veriyor.jen.boşta iken voltaj 400 frekans 55 hzve hiç problem yok yüke verildiğinde 80 a ulaşıldığında problem başlıyor. Ve arıza veriyor. Sorun ne olabilir.
  3. jenaratör

    otomatik jenaratör panosu yaptım yanlız dizel motor istop sisitemini yani elektirk geldiginde jenaratör sıtop etmesi lazım nasıl yaparız kolla istoplu mazotu keserek yaptım hava yapıyo bilen varmı istop kolunu çekip sonra bırakan siistem yapılırmı zaman ayarlı olcak
  4. medine

    Jenarator fg wılson jenarator mazot gıderı hesaplaması

    cok cok cok acil ARKADASLAR MERHABA MODEL-P550E1 MARKA-FG WILSON U:400 V P:440 KW cos q:0.8 I:794 A F:50 hz degerlerine sahip bir jenarator var bu jenarator su anda ortalama yuk altinda U:380 V I:250 A P:135 kw degerler altinda calisiyor( degerlerin tamami ortalama )...
  5. jenaratör

    slm bir fabrikada jenaratör devredeyken kompanzasyon devreye alınırsa jenartöre zarar veririmi tşk
  6. JENARATÖR TRANSFER PANOSU ARIZASI

    iyi günler herkese elimizde 600 kw lık otomatik bir jenaratör var çevremizde elektrik kesintisi ve dalgalanma çok sık yaşanıyor . Bazı zamanlar elektrik kesintisinde jenaratör devreye giriyor şebeke geldiğinde transfer panosundaki şebeke kontaktörü çekmiyor jenaratörü aldığımız firma yetkilisi...
  7. 2,5 kv jenaratör

    arkadaşlar bir idda bayinin makinasını jenaratörle çalıştıramıyırum jenaratör 2,5 kw monofaze. Makinanın devresinde ups var küçük makinada bir bilgisayar kadar jenaratörü devreye alınca ups devreyi açmıyo çıt çıt birkaç kez açıp kapatıp kapanıyo. başka şeyleri çalıştırıyo televizyon...
  8. Jenaratör hangi yükte test yaparsınız

    arkadaşlar ben ben jenaratör topladığım zaman elektrotlahavuzda tuzlu suyla test ediyorum hertürlü sorunu ortaya çıkarıyor
  9. jenaratör devreye girdiğinde klimaları nasıl devreden çıkartabilirim

    arkadaşlar jenaratörüm 250 kva lık otomatik devreye giriyor tesisatta aşırı klima olduğundan voltojda ani ve aşırı düşüşler oluyor.jenaratör hattından ayırma olanağım olan klimalara şebeke hattı çekip jenaratör üzerinden yükü azda olsa kaldırdım fakat gene bu şimdilerde yetersiz kaldı geri...
  10. küçük jenaratör yapımı için bir kaç soru?

    S.a. arkadaşlar sizlere bir kaç sorum olacak ben deney için küçük bir jeneratör yapmayı düşünüyorum manuel olarak elle çevirip elektrik alabileceğim bir jenaratör.bildiğim kadarıyla jenaratörde 2 mıknatıs arasına iletken bakır telin döndürülmesiyle akım oluşuyor benim sizden ricam; - Bakır...
  11. ahmetusta

    110KW Jenaratör ve 37KW motor kalkış problemi

    arkadaşlar benim bir problemim var yardımcı olursanız sevinirim benim 110 kw jenaratörüm var ama sade 37 kw bir motor devreye girdimi jenaratör bayılıyor firekansı inip cıkıyor bazen motor cok zorluyor neden olabilir yardımcı olursanız sevinirim şimdiden tşk
  12. jenaratör kontaktörü neden çekmez

    arkadaşlar sorum şu: bir hastanenin bakım işleriyle uğraşıyoruz geçen bir sorun oluştu . elektrikler kesildi ve jenaratör devereye girdi ama jenaratör kontaktörü çekmedi. bobinine 100 v geliyor. ama jenaratörün çıkışını ölçtüğümde fazlar arası sorun yok. bu arızanın sebebi ne olabilir acaba...
  13. jenaratör frekansını nasıl ayarlarım

    arkadaşlar 5.5 kva jenaratörümü tamirden aldıktan sonra frekansıda sorun oluştu ve şebeke elektriği kesildiğinde ups devreye giriyor ama jenaratörü çalıştırdığımda kendini kapatıyor.650 va ups yi ve bilgisayarı çalıştıramıyorum yardımlarınızı bekliyorum.(teşekkürler)
  14. Jenaratör Kumanda Sorusu

    arkadaslar sizlerden bir ricam olacak elimde bırtane marslı benzınlı bır jenarator var bunu elektrikler kesıldıgınde 10 sn sonra devreye almak ıstıyorum geldıgınde ıse 10 sn sonra devreden cıkmasını ıstyorum ben kafamda canlandırdım ve bırde sıze dansmak ıstedım elınızde seması olan arkadaslar...
  15. korkmaz_design

    Jenaratör kullanımında dikkat edilecek hususlar

    PORTATİF JENERATÖR KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR : Elektrik kesintilerinde güvenlik ve konforunuzun devamı için Aksa Portatif jeneratörler en iyi yardımcınız olacaktır. Jeneratörünüzü kullanmadan önce aşağıdaki temel konulara dikkat etmenizi öneririz. 1. Kullanım kılavuzunu...
  16. otomatik jenaratör bağlantısı

    arkadaşlar otomatik jenaratöre panodan kaç kablo geliyor ben bi adet 4*16 götürdüm eksikmi daha bağlantı yapmadık.
  17. 7000 Watlık jenaratör yapımı

    Arkadaşlar merhaba, 7000 wattlık elektrik üretebilen bir jeneratör için gerekli sarım (kaçlık tel, kaç gr vs) miktarı ve en az dakikadaki devir sayısının hesaplanması ile ilgili bilgiye ihtiyacım var. Bu konu ile ilgili bilgisi olan yada ilgili linkleri bilen arkadaşların yardımına aihtiyacım...
  18. jenaratör faz sırası

    merhaba arkadaşlar .jenaratörde ki sorunum şu sistem şebekeden beslenirken normal çalışıyor ama jenaratör devreye girince motorlar ters çalışıyor.benim sorum şu faz sırasını direk jenaratördenmi değişmeliyim.yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
  19. Jenaratör Paralel Sistemi Projesi Yardım

    arkadaşlar bana 2 adet jenaratörün paralele girmesi için kullanılan proje lazım elinde olan arkadaşların bana mail aatarsa çok sevinirim şimdiden teşekkürler... mail:[email protected]
  20. jenaratör için 3 faz + 1 nötr ayırıcılı şalter

    Arkadaşlar, 3 faz + nötr yani 4P kesicili çift yönlü şalter piyasada mevcut mudur? bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim. veya aşagıda yazacağım olaya nasıl bir çözüm olabilir?bilgilerinizi paylaşabilirseniz sevinirim ŞİMDİK; bir ev düşünün üç fazla beslemesi yapılmakta fakat sahibinin...
Geri
Üst