kapasitif

  1. Şönt Reaktör aşırı ısınıyor

    Merhaba; sistemimizde bağlı bulunan 40+10=50 KVA UPS gücümüzden kaynaklı kapasitif etkiyi azaltmak için sisteme 5 Kvar şönt reaktörü direk bağladık. kapasitif değerlerde büyük oranda iyileştirme oldu fakat endüktif değerimiz yükseldi. Ayrıca şönt reaktör aşırı derecede ısınıyor. hatta reçineleri...
  2. mhmtyazici

    Kapasitif ceza şönt reaktör hesabı önerileriniz

    MERHABA ARKADASLAR AŞAGIDA VERDİĞİM DEĞERLERE GÖRE KAPASİTİF CEZAYA GİRİYORUM ... BU DEĞERLERE GÖRE ŞÖNT REAKTÖR HESABINI NASIL YAPABİLİRİM VE SİZCE BAĞLAMAM GEREKEN ŞÖNT REAKTÖR DEĞERLERİ NE OLMALIDIR....ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER T1 T2 T3 T...
  3. indiktif cos fi ce kapasitif cos fi değeri

    merhaba; forumda bazı başlıklarda indüktif ve kapasitif için iki ayrı cos fi değeri girilidğini okudum; benim rölem kael varkombi 18 pc, ama benim rölede tek cos fi ayar sahası var. tan artı ve eksi değerleri ile oynayarak cos fi ayarlanabiliyor? hangisi doğru?
  4. kapasitif değer artıp azalıyor

    2 ay önce kapasitiften cezaya girdiği için şönt reaktör taktığımız hastanede, sistem ilk 2 ay gayet güzel çalışırken şimdi kapasitif oran %9a çıkıyor sonra %2 ye geri düşüyor. sorun nerede olabilir ?
  5. İndüktif ve Kapasitif yüklerin birlikte kullanılarak kompanzasyonu nasıl yapılır?

    Merhaba Arkadaşlar. Bir ofisin tüm yükleri (lambalar prizle bilg. vs.) kesintisiz güçkaynağından beslenmektedir. Gündüz mesai saatlerinde yüklerin oluşturduğu İndüktif yük, Kesintisiz güç kaynağından kaynaklanan kapasitif yükü karşıladığından sorun yok ama: mesai den sonra kesintisiz güç kaynağı...
  6. LED lamba endüktif mi yoksa kapasitif yükmüdür?

    Arkadaşlar; LED lamba endüktif mi yoksa kapasitif mi yük özelliği gösterir? Cos fi'sini bilen var mı? 90 watt olduğunu söyledikleri bir LED armatür (220 volt'ta) 0,9 amper'e yakın akım çekince şüphelendim. Onun için forumda bu soruyu konuyu bilen uzman arkadaşım varsa öğrenmek isterim. Yani...
  7. kapasitif güç sapması

    Arkadaşlar öncelikle merhabalar, 825 kw lık sekron calışan iki tane asekron bilezikli motorumuz var.6300kv la besleniyor.Motorlar sabit ve yukte calısırken kesici uzerindeki ekranlarında güç degerleri asırı sapma gösteriyor.Özellikle reaktif güç bir eksiye bie artıya cıkıyor.Ama asırı sıklıkla...
  8. kapasitif %150 yardım!!!!

    300 kW kurulu gücü ve ona göre kompanzasyon panosu olan işletmeye bir adet makine(20 kw )bağladık.bununla birlikte 11 kW kompresör ve asansör çalıştırıyoruz.kapasitif gunluk ölçümlerde %150 gösteriyor. reaktif %2. nedeni ne olabilir? Ayrıca entes rg3-12c reaktif röle mevcut.röleye setup -on...
  9. uluslum_74

    kapasitif sorunu

    kurulu gücü 145 kw olan fabrikamızda 110kvar kondansatör mevcut olarak bağlı röle entes rg12 t tek fazdan akım trafolu sistemdeki yüklerin %90 ı 3 fazlı motorlar. 3 ay önce kondansatörleri yenisiyle değiştirdim. ilk 2 ay sistem gayet güzel çalışıyordu fakat bu ay 4000 tl lik faturaya 280 tl...
  10. dupisk

    kapasitif ups

    arkadaşlar daha önce 200 kva ups reaktör bağlayan varmı miktar ne kadar olmalı bilgili olan varmı
  11. orta gerilim kablo kapasitif etki sorunu

    Bizim problem şöyle arkadaşlar: Önce durumu bir özetlemek istiyorum Binamızın elektrik yükü yaklaşık 20 kW. Bedaş'a enerji alımı için müracaat edildiğinde Yüksek gerilimden alma şartı çıkartılmış. Bu kapsamda BEDAŞ'a ait trafo merkezinin yanına Yüksek gerilimden ölçüm yapılmak...
  12. Extremee

    Bu ampul endüktif mi kapasitif mi ?

    aşağıdaki 2 sayfalık datasheeti verilen philips tasarruf ampulu için http://download.p4c.philips.com/l4b/9/929689311604_eu/929689311604_eu_pss_aen.pdf cosfi = 0.6 - ifadesi kullanılmış.. ben yanıltmamak açısından fikrimi sölemiyorum bu gibi datasheetlerde bu gösterim endüktif olarak mı...
  13. Kondansatör yok iken luna marka dijital sayaç yarım saatte%10 kapasitif yazıyo

    Entes 3 akım trafolu role bağlı kontaktör yapışık değil 2 faz role ekranında 098-099 gösteriyor r fazı eksi ile 100 arası gidip gidip geliyor akım trafo yönünü r fazının değiştirdiğimde artıya döndü fakat kondansatör devreye aldığında artıya doğru yükseldi . sistemde 10 kvalık güç kaynağı ve...
  14. 3 fazlı üçgen bağlı rezistanslar hem endüktif hem kapasitif çekiyor

    Merhaba arkadaşlar, Tesisimizde kullanılan 3 adet rezistansı ana şalterden ölçtüğümüzde bir fazın tamamen kapasitif (5 kvar) bir fazın neredeyse aynı güçte endüktif çektiğini (4,9 kvar) görmekteyiz.Diğer faz ise 0,2 kvar seviyelerinde kapasitif çekiyor.Rezistanslarda böyle bir durum nasıl...
  15. İki kapasitif sensör ve silo doldurma problemi,

    Arkadaşlar 150 cm x 150 cm içine tahıl doldurulan bir silom var. Bunun otomasyonunu yaparken kafam takıldı, yardımınızı rica ediyorum. Silo yanında bir pleksiglas var. Buraya iki tane kapasitif sensör aldım. Bu sensörler Autonics firmasının CR30-15AO ve CR30-15AC modelleri. Adından da...
  16. Entes-RG3 12CS aşırı kompanzasyon ve reaktif kapasitif ayarlanan değer üstünde hatası

    Merhaba, Yapmış olduğumuz kompanzasyonda bulunanEntes-RG3 12CS rölesinde aşırı kompanzasyon ve reaktif kapasitif ayarlanan değer üstünde hataları alıyorum. Kapasitif yükden ziyade çokça balastın olduğu endüktif değerleri göstermesi gereken röle kapasitif göstermekte ve yukarıda belirttiğim...
  17. i.sinaplı

    entes rg3-12c kapasitif sorunu

    merhaba bugün arızaya gittiğim küçük bir işletmede gepa marka reaktif role vardı değerleri yanlış hesaplıyordu onu söküp yerine rg3-12c entes role bağladım 1.kademe 3fazlı 2,5 kvar 2,5kvar-5kvar-5kvar 3 tanede 1 fazlı 0,55kvar kondansatör var toplam 7 kademe akım trafolarım 50/5 rolenin tüm...
  18. Kompanzasyon reaktif kapasitif ceza yardım?

    merhabalar, Lokanta da kurulu olan kompanzasyon reaktif ve kapasitif cezaya girmiş durumda. Gittim ve gözlemlediğim bilgiler şöyle: Röle Entes 8T 3 fazlı, pensampermetre ile ana sigortanın ordan 3 fazın akımlarını tek tek okuduğumda R:10A. S:7A. T:9A. okudum. Rölenin üzerindeki değerler ise...
  19. Asansör kapasitif sorunu.

    merhaba arkadaşlar asansörden dolayı kapasitif cezaya giriyoruz.bunu nasıl önleye biliriz.birde sormak istediğim diğer bir konu ise role bağlantıları yapılırken rst fazları veya akım trafoları fazları ters olursa herhangibir sorun olurmu role entes rg 12cs.
  20. AŞIRI REAKTİF VE KAPASİTİF

    Kıymetli sanatkar kardeşlerim;çalıştıgım tesisin dagıtım panosundaki kompanzasyon,hem reaktif hemde kapasitif olarak her ay sınırların üzerinde.reaktif roleyi degiştirdim..sıralamayı kontrol ettim.yapışan kontaktör varmı diye baktım..herne yaptıysam fayda vermedi..ne yapmalıyım.?