Aşağıda yaptığım hesapta bir yanlış var mı?
Trafo: 1600 kVA
Talep Gücü: 1250 kW
Reaktif Güç: 998,749 kVAr
Mevcut cosfi1 = 0,8
İstenen cosfi2 = 0,99
Q = Px(tanfi1-tanfi2) = 1250x[tan(acos0,8)-tan(acos0,99)] = 606,747 kVAr
Kompanzasyon gücü: 610 kVAr
Kondansatör grubu: 10 25 25 50 50 50 50 50 50...