slm arkdaşlar kapasitif sorunu gidermek için reaktör aldık kablomuz 513 metre 4*95mm. kablo bize kapasitif sorunu yaratıyoo reaktörü kablonun çıkış tarafına bağlarsam olurmu ve nasıl bağlamam gerikiyor sürekli devredemi olmalı yoksa rölemi devreye alacak...
merhabalar,
işletmemizde ölçüm og den yapılıyor, bir trafomuz var şimdilik. köşk ile trafo arasında 400m civarında havayi hat mesafesi var ve bu bize kapasitif olarak yansıyor.
saatin çarpanı 690 dır.
31500V
250Kva trafo var
2x75kwlık pompa ve sürücüler var kullanıcı olarak, sulamada...
Merhaba; sistemimizde bağlı bulunan 40+10=50 KVA UPS gücümüzden kaynaklı kapasitif etkiyi azaltmak için sisteme 5 Kvar şönt reaktörü direk bağladık. kapasitif değerlerde büyük oranda iyileştirme oldu fakat endüktif değerimiz yükseldi. Ayrıca şönt reaktör aşırı derecede ısınıyor. hatta reçineleri...
MERHABA ARKADASLAR AŞAGIDA VERDİĞİM DEĞERLERE GÖRE KAPASİTİF CEZAYA GİRİYORUM ...
BU DEĞERLERE GÖRE ŞÖNT REAKTÖR HESABINI NASIL YAPABİLİRİM VE SİZCE BAĞLAMAM GEREKEN ŞÖNT REAKTÖR DEĞERLERİ NE OLMALIDIR....ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER
T1 T2 T3 T...
SVC ve STATCOM dışında mekanik olarak sıfır NOKTASINDA OG ŞÖNT KAPASİTÖR gruplarını devreye sokan ve çıkaran sistemler tasarlıyoruz, bu tasarımla birlikte inrush reaktör kullanılmıyor ve şönt grupları devreye alan sistem 0-120-240 derecelerde fazları sıra ile şebekeye bağlıyarak sistemin...
arkadaşlar çeşitli markalarda şönt reaktörler var.VE hepsinin fiyatları farklı .en iyi reaktör hangisi tavsiye edebileceginiz fiyatı uygun kalitesi yüksek reaktör varmı
Bir D.A Şönt Motor0,4 ohm endüvi direncine sahiptir. Motor 1350 d/d hızda 30 A. akım çekmektedir. Motor Uçlarındaki yük artırıldığında motorun çektiği akım 45 A.'e yükselmektedir. Manyetik akının sabit kaldığını kabul ederek motor hızını bulunuz...
Şönt dinamo ile ilgili bir kaç sorum olacaktı
1-uyartım akımı sıfırken gerilim 6v çıkıyoru nedeni
2-uyartım reostasının görevi
3-uyartım akımı artişı ile gerilimin yükselmesi neden her değerde aynı değildir
cvplarsanız çok sevinirim
şönt reaktör bağlarken hangi kaideler göz önüne alınır mesela sistemimizin kapasitife girmediği hallerde mesela kondansatör devreye girer girmez rölemiz bazen mevcut sistemin dengesizliğinden dolayı kademe alırken bir süre kararsız kalıyor yani örnek olarak verirsek benim topalmda 30 kvar lık...
Şönt Reaktörlü ve Harmonik filterin bağlanabildiği Reaktif Güç Röleleri var mı ? Varsa nasıl bağlanıyorlar ? Eğer devredeki röle tipi bu kurala uygun değilse Harmonik reaktör ve Şönt devrede nereye bağlanmalıdır ?
şönt reaktör ile harmonik filtre reaktörü arasındaki fark nedir. mesala basit bir filtre yapmak istediğim zaman bir bobin bir de kondansatör bağlamam yetiyor. burada şönt reaktör kullansam ne olur. birde mesela kondansatör gücü 10KVAR olsun reaktör gücü de 5KVAR olursa basit bir filtre yaptığım...
MERHABA ARKADAŞLAR.
bir uygulama ile alakalı olarak 1200 dcA / 60 mV şönt direnç ile panoda yer alan dijital ölçü aleti ile akım ölçümü yapacaktım.
daha sonra ise devreye plc girdi.
şimdi ben akım ölçümü yaparcasına ampermetre - plc analog girişi seri bağlarmış gibi bu şönt direncide plc ye...
PHİLİPS SON-T 100W E40 DUY Lambayı çevre aydınlatmasında kullanıyoruz arkadaşlar balanstlı ve ignatörlü lamba yaklaşık 25-30dk yandıktan sonra kapanıyor ve bir daha yanmıyor elektriği kesip açtıgmızda tekrar yanıyor ve 25-30 dk sonra geri sönüyor bu şekilde yapan 25 tane lambadan sadece 5-6 tana...
Merhaba arkadaşlar ,kompansazyon işlerinde kullanmak için güçölçer aynı zamanda pens
ampermetre işinide görecek uygun fiyatlı bir cihaz arıyorum,(fazla tecrübem yok)şu ana kadar finest 170,
UNI-T UT232 ve protek307 uygun buldum görüşleriniz nelerdir.
Birde şönt reaktörler hakkında(ayrıntılı...
arkadaşlar kapasitif sorunuma verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim şönt reaktörü devreye nasıl bağlamalıyım bu konuda bilgi yada şema verebilirmisiniz teşekkürler
şönt reaktörün çalışma prensibi nasıldır ? mesela 2 kwar lık şönt raktör gerekli röle ile bağlanırsa 2 kwar,a kadar hem kapasitif hemde reaktif yükü dengeliyormu?