Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merhaba arkadaşlar,
32 derslikli bir lisede kompanzasyon sisteminde kapasitif sorunu var,okuldaki aydınlatmanın çoğunda elektronik balans kullanılmış ve her öğretmenin kendine ait bilgisayarında kesintisiz güç kaynağı bağlı,bilgisayar dersliğindede 10kva lık bir ups var.
Sistemden saatlik...
Arkadaşlar jeneratörle ilgili bir sorum var?? Şönt jeneratörün baraya verdiği gerilimin polaritesini nasıl değiştirebiliriz? Endüvi uçları aksedilirse nasıl bir durum ortaya çıkar?
Şönt dinamo uçlarını kısa devre edersek ne gibi bir sonuç çıkar ortaya yorum yapabilecek varsa çok sevinirim...
şöyle bir durum olurmu en azından buna yorum yapabilirsiniz? (sınav sorusu)
1- ilk anda çok fazla akım çeker
2-Endüvi reaksiyonu azalacağı için, çıkış gerilimi hemen küçük bir...
Bana şönt dc motorun bağlantısı ve çalıştırılması' lazım ve hidrolik sistemde kullanılan elemanları tanıma - hidrolik sistemde tek etkili silindirin kontrolü - arızalı motorun sökülmesi ve takılması bunlar lazım acil yardım edin :(
30 cm çaplı 40cm boyunda iki kutuplu bir A.A. şönt genaratörün endüvisinde 30 oluk ve her olukta 4 iletken bulunmaktadır. iki paralelkol sayısına sahip bu endüvinin değeri 10 A'dır. hava aralığındaki max. akı yoğunluğu 0.9 tesla olup bir fırçanın direnci 0,05 ohm dur. Bu endüvinin mili 1500 d/dk...
mrblar bizim 1 sıkıntımız var kompanzasyonu yapılmış olan işletmeye şönt reaktör bağlıyıcam,yukler dengesiz olduğu için nasıl bağlarım,nelere dikkat etmem gerekir.reaktif role rg3 12-cs akım trafolarım 100/5
meslektaşlarımdan yardım bekliyorum.
selam arkadaşlar kapasitif sorunundan dolayı reaktör bağlamak istiyorum ama reaktör çok pahalı ve benimde çok büyük bir reaktöre ihtiyacım yok bunun için reaktör yerine balast bağlasam olurmu birde nereye bağlayacağz bağlantısınıda söylerseniz iyi olur
merhaba arkadaşlar,
sistemizde monofaz ups olduğu için kapasitif ceza geliyor
sizden ricam şönt reaktörü ups nin bağlı olduğu faza mı takılmalı,
yoksa trifaz bir şönt alıp her 3 faza bağlantı yapılmalı
şimdilikten teşekkürler,,,
merhaba arkadaşlar,
tesisimizde 100 kva gücünde trafomuz var
ve her faz ortalama 12 a civarında
sistemde 10 kva gücünde ups var
sanırım bu da sistemde kapasitif yaratarak
faturaya kapasitif ceza geliyor gelen ceza %17 civarında
1 saatlik sayaçta okuduğum
kapasitif değer 0.018...
arkadaslar ups ler türkçe adıyla kesintisiz güç kaynakları sistemde kapasitif degeri arttırıyor diye biliyorum ve eger sistem kapasitif yazıyorsa bunu dengelemek icin şönt reaktör kullanmak veya sistemde indüktif yüklerin olması gerekiyor.peki sistemdeki kapasitifi dengelemek için şönt reaktör...
Değerli arkadaşlar bir doğru akım şönt dinamosunda endüvi direnci 0,1 ohm endüvi gerilimi 255 v ve çıkış gerilimi 240 v tur. Burada yük akımı Eq=U-Ia.Ra formülünden Ia çekilerek bulunduğu zaman Ia eksi bir değer çıkıyor .Bu ne anlama gelir teşekkür ederim.
Yanda bağlantı şeması verilen Doğru Akım Şönt Dinamonun anma değerleri:
40kW, 240V’tur. Endüvi iç direnci Ra=0.1 Ohm, Şönt alan sargısı direnci Rf=50 Ohm’dur. Dinamo RL yükünü beslerken iç emk Eq=255V, çıkış gerilimi VL ise 240 Volttur. Dinamonun
a) Endüvi akımı Ia yı [10 puan],
b) Şönt uyartım...
* Normal gerilim veren bir şöt dinamonun devir yönü değiştirilirse ne olur ?
* Şönt dinamonun uyartım sargıları ters bağlansa dinamo gerilim verir mi?
* Bir şönt dinamonun hem devir yönü hemde hemde uyartım sargılarının bağlantısı değiştirilirse dinamo gerilirim verir mi?
Sistemde uzun og kabloları kapasitif enerjiden cezaya sokuyor.
Peki 125kvar lık şönt reaktörü (5 adet 25kvar kademeli) reaktif güç kontrol rölesine nasıl anlatıcaz? Yani learn yaptığımızda haliyle kademeleri tanımıyor çünkü kondansatör değiller. Prophi devreye aldığında reaktif enerjinin...
arkadaşlar, 5800mt. 3(1*95/16mm² XLPE) 34,5kV kablo tesisi sonunda 400kVA TR. var. yangın suyu sistemine ait TR bu. yani çoğu zaman boşta çalışıyor.
TR merkezine şönt reaktör tesisi kurulması gerekiyor.
değerlendirmelerinizi almak istiyorum ve şönt reaktör hesabı nasıl yapılır...