bu acil durdurma işlemini TMŞ de yan aksesuar da kullanılan açtırma bobini ile toroid kullanarak nasıl yapabilirim
yardımcı olursanız sevinirim.
kullanmam gereken örnek bir uygulama iyi olur.
şimdiden teşekkürler
arkadaşlar panolarda kullanılan T.M.Ş. , T.M.K.Ş, ve M.K.Ş. lerin kullanım alanlarını, birbirlerine üstünlüklerini veya farklılıklarını söyleyebilir misiniz? ayrıca belli bir akımdan sonra şunu yada bunu kullanmalısın gibi bir şart var mı?
arkadaşlar öncelikle herkese merhaba karşılaştığım bir sorun hakkında yardımınıza ihtiyacım var kısa devre anında sigortadan önce tmş atmaktadır tmş nin akım ayarını yükseltsemde işe yaramadı cevaplarınızı beklıyorum şimdiden tşk...
Selamlar,
Sigorta, TMŞ, Kaçak Akım Rölesi gibi pano içinde kullanılan şalt malzemenin polaritesi var mıdır?
Yani bu malzemelerin hangi tarafından akım girdiği önemli mi?
tmş ile kompakt arasındaki farklar nelerdir hangisi nerelerde kullanılır formda arama yaptım fakat bulamadım
bazı problemlerle karşılaşıyorum
Örneğin 120 bilgisayarın çalışagı bir sayacın girişine kaç amper (tmş veya kompakt hangisi ise ) koymalıyım? r fazı 40 ps s fazı 40 ps t fazı...
selam! bi kaç sorum var;üç fazlı TMŞlere nötr iletkeni de giriyor mu yani kesiliyor mu?
bina zeminine o kadar çok şerit kazık levha vs koyacağımıza bir tane bakır gümüş vs gibi iyi iletken az dirençli bişey koysak daha ucuza gelmez mi ? veya korozyana ugramasi zor ihtimal ve cok düsük direnc...
Açtırma bobinli TMŞ lerde Fazların giriş uçları ile çıkış uçları yer değiştirse çalışma normal olurmu? (Faz giriş- çıkış uçları nı istediğimiz gibi belirleyebilirmiyiz)
İyi çalışmalar.
Yangın Pompası için Ana Bara çıkışına TMŞ konulmalı mıdır? Bu herhangi bir teknik şartnameye dayandırılabilir mi.
Yada doğrusu nedir? Yardımlarınız için teşekkürler.
Saygılar.
arkadaşlar bu seferki sorunum ben arkadaşım binasına gittim bahçe aydınlatmalarından dolayı bina saatine ait olan bölümdeki kaçak akım rölesi rasgele atıp duruyordu yalnız bu sorunu bahçe aydınlatmaları devreye girdiğinde örnğin 1veya 2 saat çalışıo sonra tekrar atıyordu ben kaçak akımı iptal...
Bir okulda tadilat yapıldı ... Ölçü-Dağıtım ve Kompanzasyon panosuna Yangın Korumalı TMŞ takılmış... Günde en az bir kez atıyor... Tesisatrı kontrol ettim sorun bulamadım... Bayağı bir uğraştım En son ; Kompanzasyon Akım Trafolarının Toprak bağlantı köprülerini (S2) iptal ettim... Atmıyor...
Bir okula trifaze ve 20 kVA civarı KGK koyacağız ve her kata hat prizlerinden hariç UPS prizlerinin dağıtımı için Dağıtımtablosu ve UPS linye sigortaları koyacağız...
Sorum şu ... UPS ana dağıtım tablosuna - KGK çıkışına ne koyalım TMŞ mi , K.A.R mi koyalım...
Şimdiden teşekkürler...
elimde 7.5 kw asansör motoru var bunun tmş si için kitaplarda 13-18A yazıyor ancak gördüğüm uygulamarda hep 10-13 A kullanılmış.7.5 kw lık motorun çektiği akım yaklaşık 14 A civarında nasıl 10-13A lik tmş kullanılır. bunu bi hesabı varsa lütfen izah edin.
T.m.ş şalter kesici diye adlandırılsa aynı anlamı taşırmı, yada kompakt kesici denilebilirmi konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim..Şimdiden tşklr..
merhaba bir binaya enerji girişinin ilk olarak sigortaya mı yoksa kaçak akıma mı gireceği önemli mi(bu sorum tek katlı bir mesken içindi).Diğer sorum ise şu çok katlı bir binaya enerji kofradan sonra TMŞ ye ordan KAK(yangın koruma şalterine) ya giriyor.Peki TMŞ ve KAK (300mA) in amper değerleri...
merhaba arkadaşlar,
75 kw gücündeki dalgıç bir pompa için kaç amperlik
termik manyetik kullanmam gerekiyor,
teorik olarak açıklarsanız sevinirim
teşekkürler...