Merhaba,
Elektrik ark ocaklarını araştırırken," ocağın bağlandığı baranın kısa devre gücü ocağın gücünden yaklaşık 80 100 kat yüsek olmalı" ibaresini okudum. Buradaki kısa devre gücü tam olarak ne demek? Yani şebekenin maksimum gücünden mi bahsediyor?
3 adet 1600kVA trafoyu paralel çalıştıracağız. fakat burada her trafonun kısa devre akımı 36.6kAdir. sormak istediğim şey bu durumda şalterlerin kısa devre akımları kaç alınmalı? snkronizasyon hemen trafoların yanında gerçekleşiyor. ve ADP panoları de yanındadır. bu konuda yardımcı olursanız...