trafo

  1. ayarlı akım sınırlama

    Arkadaşlar, elimde 2*12V giriş 400volt çıkışlı 250 va trafom var. buradan 400 volt çıkış alabiliyorum. ancak ben 100mA, 500 mA ve 1A sınırlamalı kullanıp voltajını kendi ayalamasını istiyorum. başka deyişle sabit akımda voltaj almak istiyorum.nasıl yapabilirim. bu konuda yardım istiyorum.
  2. OG trafo bina bakımları

    OG trafo bina bakımlarında dış cephe boyaması - kaplaması vb işlerin yapılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve uyulması gereken yöntemler nelerdir?
  3. trafo için elektriksel kilit

    Merhaba arkadaşlar Bina içinde bulunan iç ihtiyaç trafomuz için yönetmeliğe göre elektriksel kilit gerekiyormuş. Yani trafo enerjili iken kapı açılmayacak enerjisiz iken açılacak. Bu kiliti nereden temin edebiliriz yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler.
  4. uluslum_74

    400kva trafo da sabit kompanzasyon

    sorumlu olduğumuz otelde 400kva trafo bulunmaktadır. tedaş bizden bu trafonun altına bir pano ve panonun içine sayaç ve sabit 15 kva lık bir kondansatör istiyor. otel şu an çalışmıyor acaba neye göre 15kva kondansatör istiyorlar. bir de trafonun çıkışından otele 3*150+70 iki adet ayrı ayrı...
  5. trafo hakkında yardım

    Sn. Arkadaşlar oldukca büyük bir tesiste çalışmaktayım.Yeni kuruluyor. 2 adet trafo var. ve her ikisinin gücü ayrı ayrı 800kwa ancak mesele şu ki ben trafo konusunda yeterli bilgiye sahip degilim. :confused: Bu duruma hazırlıklı girmem gerektiğinden yardımınıza ihtiyacım var. Trafo hakkında...
  6. Trafo gücü şantiye için

    250kw ve 110kw lık 2 makina tesise eklenecektir.Bunlar için trafo hesabı yapacak olursak -cosfi değerini alırken kompanze edilmemiş halini mi almalıyız yani 0,99 yerine 0,7 mi? -Talep faktörünü belirlerken neye göre belirlemeliyiz? -Sizce 800kva lık trafo uygunmudur?
  7. Trafo sabiti değişkenliği

    Ana şalter kapalıyken yani yük yokken ogden ölçüm yapan 630KVA lık bir trafoda belli aralıklarla sayaçtan aldığımız değerlerle oranlar sürekli değişiyor.Bazen 5KVAr bazen 8 bazen 10KAVR ile sistem normal görünüyor ,Yüksüz bir trafo neden böyle değişiklik göstersin anlayamadık.Acaba saatimizde...
  8. Trafo çıkışındaki ana şalterin görevi, elektriğin tabuları

    Pek çok kişi anında savunmaya geçeceğinden bu konuyu "elektriğin tabuları" adıyla adlandırmam doğru olacaktır diye düşündüm. Tabu olacağını düşündüğüm şey ise "trafonun çıkışına konan ana devre kesicinin(TMŞ)" kullanımının gereksizliği. Hatta biraz daha ileri giderek, tali dağıtım panolarındaki...
  9. trafo direkleri balkon ölçüleri

    slm arkadaşlar trafo postası kurmaya yeni başladım elinizde demir kafes direkleri trafo platformu ölçüleri varmı,(T15 T25 KAFES DİREK BALKONLARI ÖLÇÜLERİ YADA KAYNAK KİTAP MEGEP HARİÇ 50KVA -160 KVA 250KVA TRAFO İÇİN BALKON ŞEMASI AUTACAD DE OLABİLİR ŞİMDİDEN TEŞEKÜR EDERİM **********@hotmail.com
  10. trafo direkleri ölçüleri

    slm arkadaşlar trafo postası kurmaya yeni başladım elinizde demir kafes direkleri trafo platformu ölçüleri varmı,(T15 T25 KAFES DİREK BALKONLARI ÖLÇÜLERİ YADA KAYNAK kitap megep hariç , 50KVA -160 KVA 250KVA TRAFO İÇİN BALKON ŞEMASI AUTACAD DE OLABİLİR ŞİMDİDEN TEŞEKÜR EDERİM **********@hotmail.com
  11. Trafo gücü hesabında CosinusØ değeri ne olmalı?

    Yoruma dayalı bir soru olabilir. Bir dağıtım şirketi, Trafo Gücü hesabında CosØ=0,99 alınacak diyor. Esasen bu mühendislik kriteri ile yanlış bir talep olduğunu düşünüyorum. Sistemin CosØ 'i 0,99 getirebilmek için istenilen kompansazyon sağlanabilir. Ancak Trafonun CosØ=0,8 alınmalıdır diye...
  12. trafo kesicisinin kapatmaması sorunu

    selam arkadaşlar. çalıştığım tesislerdeki kullandığımız 1600 Kva lık 12 trafodan 7 sinde aynı sorun başıma geldi trafonun kesicisini açtıktan sonra kapatırken ancak 4 -5 kez denedikten sonra tutuyor acaba bu neden kaynaklanır. işletme topraklamasının yüksek olması bunun nedeni olabilir mi...
  13. Sizce Bu Trafo Yeterli mi? Hesaba kuvvet!

    Bir un fabrikasına için öğütme ünitesine ait kurulu motor gücü 1.980 kW 100 kW kadar rezerv yük ihityacı ve %70 talep faktörü olacağını hesap ederek; P=(1.980+100)*0,7 = 1.456 kW I=P/(kök3xUxcosq) = 1.456 kW/(1,73x380x0,98) = 2.260 A Trafo Gücü için S=1.456/0,95= 1.532 kVA...
  14. emodiyator

    bu trafo neden yanmaz

    selam arkadaşlar sistemimizde 63 KVA bir trafomuz var trafo da sürekli aşırı yükden dolayı sigortalar atmakda gündüz vakdi yaptığım ölçümlerde fazlar 91-120-125 amper akım çekiyor anlamadığım trafo etiketinde nominal akım 91 amper yazıyor hesabını yaptığımızda trafomuzun gücünün sınırında ve...
  15. 110 va monofaze 220/12-24-110v'luk trafo imalat hesabını nasıl yapabilirim

    Arkadaslar okuldan verilen ödevim için bu konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim şimdiden emegi gecen herkeze tesekkür ederim...
  16. taner.bayir

    trafo almak istiyorum önerileriniz

    merhaba arkadaşlar.benim yükseltici trafoya ihtiyacım var.arkadaşın evinin elektriği ile sorunu vardı evine şebekeden 150 volt geliyor.bizde gidip elektrikçiden regülatör aldık.ama alınan bu regülatörden pek verim alamadık.regülatörden iyi anlayan arkadaşı çağırdım oda bize dedi ki bu...
  17. 630 kva trafo ve düşük yüklerin kompanzasyonu

    Şantiye şimdilik kapandığından dolayı düşük yüklere göre kompanzasyon yapıyoruz.2-6 arasında sıcaklığa göre açılıp kapanan ısıtıcılar ve 2 tane projektör yanacak olan şantiyemiz için nasıl bir kompanzsyon yolu izlemeliyiz. Akım trafomuz:75/5 trafo .Çekilen akımlar sobalardan dolayı dengesiz...
  18. trafo problemi

    selamün aleyküm arkadaşlar 26 dairelik apartmanda 22 daire dolu bina yeni trafo binası var ama trafo yok trafonun gelmesi 2veya 3 ay sürer diyorlar ihale yapılacak proje çizilecek herneyse bu iş için tedaştaki arkadaşlar ilgileniyor bizim meselemiz bina beslemesi direkten en fazla 40 metrelik...
  19. OG trafo kesicisi açma problemi

    Merhabalar, Tesisimizde 2500 KVA lık hermetik tip ABB marka güç trafosu dün gece aniden OG kesicisinden açarak arıza verdi. Sepam röleden arıza bilgilerine baktığımda ''Earth Fault'' arızasını gördüm.Yani toprak hatası.Toprak bağlantılarını görsel olarak kontrol edip tekrar sepam röleden...
  20. rezistan için ayarlanabilir trafo yardımı...

    selamlar 3 adet 5 cm rezistans teli ile yürüyen makinedeki kumaş 3'e bölmek istiyoruz.nasıl bi trafo kullanmamız gerekiyo ve bu trafoya nasıl bi devre kuralım ki reizstans telinin sıcaklık ayarını arttırıp azaltabilelim.saygılarımla...

Yeni mesajlar

Geri
Üst