merhaba arkadaşlar elimizde 400 kVA lık bir trafomuz var ancak çok gürültülü çalışıyor.
boşta çalıştırdık ancak yine gürültü çıkarıyor. bu kadar gürültülü çalışmasının nedeni ne olabilir bana yardımcı olabilir misiniz.
400 kVA dağıtım trafosu, yağlı tip.
merhaba
işletmemiz de iki adet 1600 kva trafomuz var.Bu iki trafonun çıkışları ayrı masterpacklere giriyor.Gerektiğinde kuplaj ile iki trafo paralel bağlanıyor.Bu iki şalterin çıkışında ayrı ayrı akım trafoları var ve birinci trafo tam yüke girince ikinci trafo devreye giriyor.Bizim amacımız bu...
DAĞITIM TRAFOSU GİRİŞİNE KADAR tüm sistemin kısa devre gücünü 500 MVA kabul ettiğimiz bir tesiste 160 kva trafo da kullancağım TMŞ yi seçmek istiyorum.
Sorum şu:
Pratik olarak; kullanılan TMŞ kısa devre akmı değerleri hangi değerlerdir?
Sa.Arkadaşlar elimde küçüklü büyüklü bi kaç tane trafo var.teypten,ışıldaktan,ordan burdan söktüm bunları.bunların voltaj düşüren olduğunu nerden anlıyacağım.ışıldağın içindeki trafoyu söktüm,220 kısmına 220 uyguladım çıkışta 6v aldım fakat hocam bunun voltaj düşüren olmadığını söyledi.nasıl...
slm elimde 2000 kva lik bir trafo var ve ben bununu sepam röle değerlerini nasıl hesaplarım (schneider tr20 sepam röle) konuyla ilgili her türlü döküman, bilgi çok güzel olurdu.
Farklı yükleri besleyen 2 farklı trafonun nötrleri aynı barada bulunmaktadır.Fazları ayrı busbarlarla taşınmaktadır.Şu an için çalışan sistemde sorun olmamakla birlikte ilerde doğabilecek arızalarda ne gibi souçlar doğurabilir? Yada trafolar bu çalışma şartlarında herhangi bi arızaya sebep...
İKİ TARAFOMUZ VAR BAĞLANTI ŞEKLİ Dyn5 BEN BU TRAFOLARDAN BİR ALICIYI BESLEMEK İSTİYORUM. ALICIYA İKİ ADET ŞALTER KOYUCAM 3 FAZLI BİR TRAFONUN ENERJİSİ KESİLDĞİNDE ÖTEKİ TRAFONUN ŞALTERİNİ KAPATARAK ALICIYI SÜREKLİ ENERJİLİ OLMASINI SAĞLIYACAM FAKAT KAFAMA TAKILAN SORU BU TRAFOLARIN NÖTÜRLERİNİ...
Merhaba arkadaşlar, sorumu sormadan önce forumu biraz araştırdım ama tam olarak istediğim sonuca ulaşadığımdan dolayı konuyu açmak istedim.
Elimde Çıkış gerilimi 400V , Akım değeri 2310A ve %Uk=6 olan 1600 KVA trafo var. Trafo ile ana dağıtım panosu arası mesafe yaklaşık 10-15 metre. basit...
Merhaba,
sahamızda 2 adet trafo var ve sahamızdaki koruma topraklamasının direnci 0,20-0,35 ohm arasında değişiyor.
Bu durumda;
1. TT topraklama yaparsak Nötr topraklaması 0,10 ohm'un altına olmalı.
Bu küçük olan direnci yakalamak için nasıl bir topraklama yapmalıyız?
2. TN topraklama yaparsak...
Selam arkadaşlar. Aşağıda görmüş olduğunuz bilgisayar upsdan sökülmüş bir trafo.
Bununla ilgili sorum olucak Cevaplamanızı rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler.
1. Bunu trafonun akımını multimere zarar vermeden nasıl bulabilirim? Biliyorsunuz aküye 2 apmerden yukarı şarj zararlı diye yazılı...
Arkadaşlar bizim bir 1000 kVA'lık trafomuz var. Fazın biri çıkış vermiyor ve nötr'de toprağa göre 220 volt var. İşletme topraklamamız 20 ohm, koruma topraklamamız 5 ohm. İşletme topraklamamız 20 metre uzaklıkta ve izoleli 1*50 nyy kablo ile yapılmıştır. Diğer fazlarda faz-toprak gerilimleride...
arkadaşlar sizlere 630 kva 1000/5 akım trafosu olan tesisin son üç aylık endekslerini vereceğim ve lütfen endüktifteki olayı bana izah edermisiniz
20/12/2011 Aktif :298,15 Endüktif : 50,58 Kapasitif : 50,83
28/01/2012 Aktif :313,00 Endüktif : 55,00 Kapasitif : 51,00
13/03/2012 Aktif...
ili elemanlar trafonun değişmesi gerektiğini söylediler ancak göz kararı söylenmiş bişey bu.Bunun durumunu hangi testlerle anlayabiliriz? Gücünü de bilmiyoruz.Direk tipi trafodur.Alt tarafında büyükçe bir pano var bunu da iptal edip okul içine nakledebilirmiyiz?
arkadaşlar direkte 400 kva yetersiz kalan mevcut trafomuzu beton köşke alıp,
400+400 kva paralel bağlayarak çalıştırmayı düşünüyoruz.2 adet ag daıtım panom var
yani trafo ag çıkışlarımı ayrı ayrı panoları besleyecek şekilde tesis edebilirim.
yerimizin tek tapu olması sebebiyle ag den tek abone...
arkadaşlar fabrikamızda 9mva gücünde elektrik arkocağını çalıştıran bir trafo çalışmaktadır, fakat kompanzasyonu konusunda biraz sorun yaşamaktayım.elimde 305 kvar 30A ve 10 kv luk kondansatörler ve 33kv 60A ve 2.2 kva lik reaktör bulunmaktadır. kondansatör ve rekatör bağlantısı şekildeki...