varispeed

  1. accord_sdt

    OMRON E7 varispeed 45 kw GF arızası yardım

    OMRON E7 varispeed 45 kw bi tane baş belam var. GF (topraklama ) arızası veriyor. Sürücü plc ile kontrol ediliyor. toplam 7 8 motoru aynı anda sürüyor, kaç motor çalıştırmak istenirse panelde istenilen motorlar deaktif yada aktif edilebiliyor.Sıkıntı şu şekilde gercekleşiyor makineyi...
  2. hcolak

    Yaskawa Varispeed 616g Yardım

    Yaskawa 7.5kw sürücü var elimde. Önceden üzerinde 6.6kw HSD spindle motor vardı. 7.5kw motorla değiştirdim. Motor akımı 15A ama sürücüden düşük devirde 38A yüksek devirde 24A çekiyor doğal olarak 1dk sonra ol2 hatası veriyor aşırı yüklenme. Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler
  3. S7-300 ve omron varispeed F7 nin profibus haberleşmesi

    Merhabalar; Daha önceden omron pşc ve sürücüleri ile yazılmış bir makine var. Bu makinenin programı S7-300 e çevrilecek. Sürücüleri omron olarak kalacak. S7-300 ve omron sürücü ile profibustan çalışan arkadaşlar varsa, bana yardımcı olabilirler mi? Gerekli dosyalar nelerdir, onlara nasıl...
Geri
Üst