Gerilim trafolarında açık üçgen bağlantısı neden 100/3 Volt?

Katılım
22 Ocak 2010
Mesajlar
41
Puanları
1
34,5/ kök3 // 0,1/kök3 / 0,1/3 dönüştürme oranlı gerilim trafolarında

primerin 34,5/kök3 olması malum faz faz bağlantılı olduğundan.
aynı şekilde yıldız bağlı sekonder de 0,1/kök3 olması aynı sebepten.

peki açık üçgen uç neden 0,1 Volt değil de 0,1/3 volt?? anlayamadım.
 
Fazlar arası gerilim (100 V) , Faz nötr arası gerilim (100 / karekök 3) olur da ondan.

(100 / 3) sargısı bulunan trafolar, nötrü izole veya yönlü koruma yapılması gereken sistemler içindir. bkz. (TEDAŞ Halil Rifat ILICAK tabloları - ŞEDŞ kitabı sayfa 371)
 
merhaba,

elinde "açık üçgen sargıya bağlanacak direnç değerini hesaplamak için gerekli döküman" olan var mı?

teşekkürler
 
Patron bu reziduel gerilim trafosu için kullanılır açık üçgen bağlıdır
 