Yüksek gerilim direkleri...

bariser83

Üye
Katılım
9 Ocak 2008
Mesajlar
51
Puanları
1
Yaş
41
Mrb arkadaşlar yüksek gerilim taşıyan direklerden geçen enerji miktarını (volt-kilovolt) nasıl anlayabiliriz.Tşklr...
 
Direk tipi ve yüksekliği ile izolatör tipi ve boyutu aşağı yukarı bir fikir verir.
Gerilimin atlama mesafesi aşağı yukarı her 1000Volt'ta 1cm dir. İzolatör boyunu 1000 ile çarparak iletilen gerilimin büyüklüğünü tahmin edebilirsin.
Yani izolatör boyu40cm ise 40x1000=40.000 eder. Tahmini: 34,5kV

34,5kV izolatörü:

Eski 15kV luk şebekenin izolatörleri küçük olur. Hat yeni yapılmışsa VHD izolatör yanıltır 34,5 sanarsın.

Direk tipleri hakkında biraz bilgi edinerek ENH hakkında fikir yürütmek zor değil:

Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
 
Verdiğiniz bilgiler için tşkler fakat atlama mesafesini her 1000 volt için 1 cm olarak söylemişsiniz. O zaman 31,5 kV için 31,5 cm eder, atlama mesafesi için çok az değil mi?
 
Roboelektronik ' Alıntı:
atlama mesafesini her 1000 volt için 1 cm olarak söylemişsiniz. O zaman 31,5 kV için 31,5 cm eder, atlama mesafesi için çok az değil mi?

1.) 1cm olayını bir yerde okumadım. Ustalardan duydum sadece. Ama bazen (çok zorunlu anlarda, ayırıcının üstünde enerji varken!) ayırıcı bıçakları tam kapanmadığında, bıçaklara ince ayar yapıldığını, bıçakların ucuna gres yağı sürüldüğünü gördüm. Tabi bu elektriğin her zaman atlamayacağını ispatlamaz.

2.) 34,5kV şebekelere VHD35 izolatör ve C35 izolatör demiri kullanırız. Bu izolatörün yüksekliği 270mm. Altına C35 izolatör demiri takınca, demiri de direğe sabitleyince, İzolatörün demir direk konsolundan yüksekliği 33-34cm oluyor. Direk tamamen topraklı olduğuna göre, atlasaydı oraya atlardı gibi.
 
bu kadar kısa mesafede atlamamasında izolatör yapısının etkisi var.kanat şeklinde olduğu için 30-35 cm de atlamıyor.kanatlar arasında kapasitif etki de var ayrıca.ama bir şalt sahasına girdiğimiz zaman iletkene olan mesafe daha fazla olmasına rağmen nerede yürüdüğümüze bile dikkat etmemiz gerekiyorelimizi kolumuzu fazla sallamamamız da iyi olur hani :D
 
Arkadaşlar,yüksek gerilimde atlama mesafesi her 1kv'ta 1 santimdir,fakat bu durum bütün hava şartları göz önünde tutularak hesaplanmıştır.ör.yagmurlu nemli havalar göz önünde tutularak kuru bir havada 34,5kv = 34.5cm'de degilde aşagı yukarı 10_15cm de felan atlama yapıyor.
Mesala antalya veya karadeniz gibi nemin yüksek oldugu yerlerde,iç anadoluya göre daha farklı izalatörler kullanılıyor.
 
ülkemizde kullanılan yüksek gerilim 380 kV , 154 kV orta gerilim seviyesi ise genelde 34.5kV yada 31.5 kV olup bazı yerlerde 6.3 kv ve 15.8 kV da nadiren kullanılmaktadır.

orta gerilimde koruma iletkeni yoktur. Genelde direklerin en üstünde koruma iletkeni varsa bu 154 yada 380 kV . dur . zaten izolator yapısından veya iletkenlerin bandıl ikili yada üclü demet olması gibi durumlarından voltaj degerlerini tahmin edebilrisin.
 
Kitaplarda yazana göre atlama mesafesi gerilim/1,73 cm dir. Bu mesafe koruma için uygundur ancak piyasada 1000 V gerilim için 1 cm mantığı vardırki bu daha güvenli bir korumadır.
 
darma ' Alıntı:
Kitaplarda yazana göre atlama mesafesi gerilim/1,73 cm dir. Bu mesafe koruma için uygundur ancak piyasada 1000 V gerilim için 1 cm mantığı vardırki bu daha güvenli bir korumadır.

Faz-faz arası gerilim 34,5kV ise faz-toprak arası gerilim 34,5/1,73=20kV eder.
Kitaba göre atlama mesafesi=34,5/1,73=20cm.
Yani atlama mesafesi 20kV'ta 20cm. Yine 1000V'ta 1 cm. eder.
Kitap ve piyasa uyuşmakta bu konuda...
 
Faz-faz arası gerilim 34,5kV ise faz-toprak arası gerilim 34,5/1,73=20kV eder.
Kitaba göre atlama mesafesi=34,5/1,73=20cm.
Yani atlama mesafesi 20kV'ta 20cm. Yine 1000V'ta 1 cm. eder.
Kitap ve piyasa uyuşmakta bu konuda...

Sayın genç arkadaş galiba beni yanlış anladınız veya ben yanlış anlattım.
Bir örnekle daha açmaya çalışayım konuyu.
34.5 kV gerilim için atlama mesafesi piyasada 34-35 cm gibi bir anlayış var. Benim söylediğim aslında bu atlama mesafesinin 34.5/1.73 = 20 cm olduğudur. Piyasa da 34.5 kV gerilim için atlama mesafesi dendiğinde faz-toprak arası değil faz-faz arası gerilime bakarak her 1000 V için 1 cm hesaplıyorlar. Kötü birşeymi tabiki daha güvenli ancak 20 cm de uygundur demek istiyorum ben.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,680
Kullanıcılar
452,678
Son üye
TengRi

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.
Geri
Üst