1000kva generatör için kablo seçimi

famey

Üye
Katılım
22 Ağu 2012
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
33
DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI 1500 d/d. 1000 KVA generatör için hangi kablo uygun olur
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
1080 kVA bir güç için 4x(3x+120+70) NYY Kuvvet kablosu kullanabilirsiniz.
 
Mümkünse bus bar kullanın...Değilse 1x240 veya 1x400 gibi tek damarlı kabloları tercih edin.
 
arkadaşım pratikte kva güç ne ise onu 2ye bölüp onu kullanıyoruz. nereye kadar 100 metreye kadar yani senin toplam kesitin 450 500 mmkare olacak. 2 tane 240 yeter yada 4 tane 120 lik yada 10 tane 50 lik tek çekeceksen l1 l2 l3 reglajını bir gurup yap .. tani her gurupta 3fazdanbda kablo olsun. bölece rezonanza girmez. ama rst ayrı guruplarsan 20 metreden sonra problem olur
kolay gelsin
 