Mrb üstadlar. 160 kVa trafo için ve 1600 kVa trafo için 2 ayrı beton köşk olsa;
a) güvenli ve pahalı (160kva için / 1600kva için)
b) güvenli ama tasarruflu (160kva için / 1600 kva için)
hücre seçmek istersek bu 2 beton köşk içine her 2 trafo için hangi hücreleri almalıyız ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrikdireği Merhabalar
160 kVA için;
En ucuz çözüm beton köşk koyma T25 demir veya beton bir trafo direği birde sigortalı seksiyoner havaii hat ile çözersin.
Köşk koymak istersen ucuz versiyon Yük ayırıcılı giriş hücresi+yük ayırıcılı sigortalı trafo koruma hücresi seçebilirsiniz.
Köşk pahalı versiyonu yük ayırıcılı giriş hücresi+kesicili ve röleli trafo koruma hücresi 5-5 akım trafolu,pahalı olsun isterseniz röle için Siemens, Abb, veya GE seçilebilir.

1600 kVA için
Pek seçenek yok,köşk için de yük ayrıcılı giriş hücresi+ölçü hücresi+kesicili ve röleli trafo koruma hücresi seçilmeli.

Pahalı ve güvenli yapmak için belki röle markaları veya hücre tipini değiştirmek gerekir metal enclosed yerine metal clad veya gaz izoleli rmu tipi hücre kullanılabilir.

Kolay gelsin
 
Elektrikdireği Merhabalar
160 kVA için;
En ucuz çözüm beton köşk koyma T25 demir veya beton bir trafo direği birde sigortalı seksiyoner havaii hat ile çözersin.
Köşk koymak istersen ucuz versiyon Yük ayırıcılı giriş hücresi+yük ayırıcılı sigortalı trafo koruma hücresi seçebilirsiniz.
Köşk pahalı versiyonu yük ayırıcılı giriş hücresi+kesicili ve röleli trafo koruma hücresi 5-5 akım trafolu,pahalı olsun isterseniz röle için Siemens, Abb, veya GE seçilebilir.

1600 kVA için
Pek seçenek yok,köşk için de yük ayrıcılı giriş hücresi+ölçü hücresi+kesicili ve röleli trafo koruma hücresi seçilmeli.

Pahalı ve güvenli yapmak için belki röle markaları veya hücre tipini değiştirmek gerekir metal enclosed yerine metal clad veya gaz izoleli rmu tipi hücre kullanılabilir.

Kolay gelsin

tesekkurler peki 1600 kva için çıkış hücresi koyulmayacak mı?
 
1600 kVA için trafo koruma hücresi dediğimiz trafo için çıkış hücresi demek oluyor,eğer sizin yapacağınız sistemde hat 1600 kVA köşten başka bir noktaya devam edecekse bir tane çıkış için hücre eklemeniz gerekir yok hat başka yere devam etmiyorsa giriş+ölçü+trafo koruma yeterlidir.

Saygılarımla
 