2x2000 kVA Trafo Baglantisi Hk.

Anlamadim hocam, biraz daha detay verebilir misiniz?

Kumanda,kontrol devre beslemesi.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bir de orta gerilimde fider korumasi yapacaksam, koruma rolesini tam olarak hangi hucreye yerlestirmem gerekir? Giris-cikis hucresine mi, olcu hucresine mi? Ref615 veya 7SJ82 rolesi kullanmayi dusunuyouruz.
 
Son düzenleme:
trafo yedekli çalışacaksa standart herbirine aşırı akım ve toprak koruma yapılmalı. girişlerine. paralel çalışcaksada yine aşırı akım ve toprak röleyle girişlerini korusanız olur. trafodan birinin içinde bir arıza oluştuğunda o trafo devre dışı kalır. trafo arızası durumunda jeneratörlerinizde varsa öbür trafoda devre dışı kalır. çünkü ADP barası jeneratör tarafından beslenmektedir. kuplaj bara bana göre gereksiz. siz ADP den yük atarakta geçici olarak tek trafodan da arıza hallerinde sistemi besleyebilirsiniz. önemsiz yüklerinizi devreden çıkarırsınız. trafo arızası da çok sık yaşanan bir hadise değildir. trafo yedekliyse hiç bir sorun yok zaten. yani iki trafonun paralel çalışması hiç karşılaşmadığım bir durum. genelde trafolar ayrı ayrı birimleri besler. bunların ADP lerindeki kuplaj şalterleri ana şebekeden elektrik kesildiğinde kapanır. böylece tüm tesisat senkron jeneratör gruplarıyla beslenir çoğu sistemde.
 