3 Trafonun Paralel Baglanmasi

Katılım
28 Ağu 2017
Mesajlar
163
Puanları
1
Merhabalar, 3 adet 1600'ar kVA trafonun paralel baglanmasinda teknik olarak kisitlayacak bir faktor var midir? AG tarafinda cikis akimi 7000 A'leri gectigi icin salter secimi vs. problem olabilir mi? AG tarafindaki cikisi 6300A ve 1250A iki salter ile cozebilir miyim? Simdiden tesekkur ederim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Ana baradaki kısadevre akımına ! uygun ( 120 kA ) şalt malzemesi ( tümü için ! geçerli ) bulunabiliyorsa,sorun yok demektir.
 

Ekli dosyalar

  • ADP  Kısadevre akımı.jpg
    ADP Kısadevre akımı.jpg
    217.2 KB · Görüntüleme: 16
Son düzenleme:
Ana baradaki kısadevre akımına ! uygun ( 120 kA ) şalt malzemesi ( tümü için ! geçerli ) bulunabiliyorsa,sorun yok demektir.
Tesekkur ederim yardiminiz icin. Bu guc icin yeterli ortak AG barasi kisminda sorun yasar miyiz? Bu kapasitede bir bara imalati problem olabilir mi?
 
Paralel çalışma çok zorunlu değilse,
başka çözümler düşünün.ADP ye bağlanacak tüm teçhizatı bulmak
sorun olacaktır.Tüm yumurtalar,
tek sepette ! taşınmaz.
 
2500 kva ! . Yükler ayrılamıyırsa ! stendbay kaç kva ? Bence, atlanan bir durum var. 120 kA sorunu nasıl çözülecek ?
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,279
Mesajlar
916,396
Kullanıcılar
450,104
Son üye
MUGEN SARS

Yeni konular

Geri
Üst