bana gelen problem bir gemiden sökülen vinci iskele limanına monte etmem, yanlız vincin motorları 440v 60 hz bizim trafomuz 380v 50 hz , ne tür sorunlar oluşur acaba.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
öncelikle motorun etiket bilgilerine bak orad ne yazıyor denemedim fakat bir sorun olmayacağı kanısındayım
 
motorunuz muhtemelen kuzey amerika sıtandartlarına uygun motordur.50hz de çalıştırdığınızda daha düşük devir ve tork üretecektir.% olarak düşme sözkonusudur.Bu sıkıntı yaratmıyorsa sorunsuz çalışır
 
Asenkron motorlarda moment gerilimin karesi ile değişir. Bu durumda momentiniz gerilim sebebiyle %25 oranında azalır. Frekans ile de doğru orantı vardır. Buradan da gelecek azalma oranı ile %38 gibi (yaklaşık) momentten kaybedersiniz. Size gerekli olan mil gücünü bu şartlarda sağlayacaksa kullanabilirsiniz.
 
Devir düşer. Bu durumda vinç daha yavaş çalışır.
Moment düşer. Bu durumda vinç tam kapasitesini kullanılamaz. Yukarıdaki arkadaşın da dediği gibi örneğin, 10 tonluk bir vinç ile 620 kg'ı emniyetli kaldırabilirsin.

Daha fazla da kaldırabilirsin aslına bakarsan (emniyet katsayısı nedeniyle) ama bu durumda motoru yakma gibi problemin olabilir.

Bu arada vincin kumanda tablosunu da yeni akım değerlerine göre değiştirmen gerekir.
 
Devir düşer. Bu durumda vinç daha yavaş çalışır.
Moment düşer. Bu durumda vinç tam kapasitesini kullanılamaz. Yukarıdaki arkadaşın da dediği gibi örneğin, 10 tonluk bir vinç ile 620 kg'ı emniyetli kaldırabilirsin.

Daha fazla da kaldırabilirsin aslına bakarsan (emniyet katsayısı nedeniyle) ama bu durumda motoru yakma gibi problemin olabilir.

Bu arada vincin kumanda tablosunu da yeni akım değerlerine göre değiştirmen gerekir.
Devir sayısı frekans ve kutup sayısı ile ilgilidir. Arkadaşımız frekansı ve kutup sayısını değiştirmekten bahsetmiyor. Döner alan hızı (senkron hız) değişmez. Fakat gerekli mil gücü elde edemeyeceğinden, etikette yazan nominal hızın oldukça aşağısında çalışma sözkonusu olur. Hatta motor yüke bağlı olarak devrilebilir (ambale olur). Kısacası motorun etiketinde yazan mil gücünün %60'ı kadar yükleyebilirsin (yaklaşık olarak). Bu yük civarında bir yükleme yaparsan devir sayısı değişmez.
 
Son düzenleme:
Motoru rahatlıkla kullanabilirsin hiç bir sorun yaşamazsın.108kw 860 rpm 440 volt loher marka asenkron motoru 380V 50 Hz şebekede aşırı yükte kullanıyorum sorun yok motor yanması söz konusu değil sargı dayanımı 440 Volt olduğu için motor daha dayanıklı oluyor.Frekans nedeni ile devir düşer nominal güç %20 düşer ama asenkron motorlar nominal gücünün 2.5 katına kadar kısa süreli dayanabilir ve momentte devrilme söz konusu olmaz.200kw 1750 rpm 440V asenkron motoru 380V 50 Hz şebekede fan motoru olarak kullanıyorum yine bir sorun yok.
 