90 hp (62.5kw) dalgıç motoru termik ayarı ACİL

bekiro42

Üye
Katılım
8 May 2010
Mesajlar
99
Puanları
1
Yaş
41
arkadaşlar dalgiç kumanda panosunda dalgıç 108 amper çekiyor.termik röleyi kontaktor cıkısına bacağa taktığımızda kaç ampere ayarlamak lazım.kızıl otesi aletiyle bacaktan gecen akım 72 amper. 72 amper değeri anormalmi? 0,58 x 108 = 62 amper olması gerekmezmi?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
108 amp. ana devre akımı,63 amp kol akımı olur.72 de yanlışlık var.Termiği,63 amp. ayarlamanız gerekir.
 
NOMİNAL AKIMA GOREMI 63 AMPER OLMASI LAZIM
 
108 x 0,58 = 62,64 = 63 amp.Motorunuzun etiket değerinin 108 amp. olduğu varsayılmıştır.
 
160 kw motorun nominal akımı,300 amp. civarındadır.Y / Üçgen motorların iyi korunabilmesi
için,termiğin kol üzerine konması gerekir.Koldan geçen akım 0,58 x 300 =174 amperdir.Se-
çeceğiniz termik,174 amp. ortada kalacak şekilde bir termik olmalıdır.630 amp. şalterle mo-
toru koruyamazsınız.Hesaplamayı yapar iken,etiketteki akım değerini kullanmanız en doğru-
sudur.( FAHRİ YETİŞ ) BU cevabınıza gore 67.5 kW nominal akımı 130 amp civarinda olur 0.58 x 130 =72 çıkıyor.bacaklardan gecen akım degeride bu
 
Kızıl ötesi ile, akım ölçüldüğünü bılmıyordum.Termınalledeki sıcaklığı ölçmüş olmıyasınız.
 
Tam ben yazacaktım doğru mu okudum diye ikinciye okudum :) şu aletin bir resmini rica edeyim marka model yazman da kafi.
 
arkadaşlar kerpetene benziyo kabloyu içine alıyon olçuyo ya hiçmi görmediniz :))))))
 
kabloya temas etmeden olçtugune gore kızılötesi ile ölçerdir dedim yani
 