Daiken chiller superheat

Freon00

Üye
Katılım
6 May 2021
Mesajlar
38
Puanları
1
Yaş
29
Merhaba Daiken chiller OffDischShLo superheat arızası alıyorum gaz miktarı terazili verildi . Arızadan kaynaklı büyük ihtimalle kompresör kapasite yükseltmiyor %10 çalısıyor . Tavsiyeleriniz var mı acaba ?
Teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Gazı düzgün tam olarak verdim diyorsanız. Expansion valfe bakmak lazım düzgün çalışmıyor olabilir, exv kartında sorun olabilir. Birde arızayı alan sensörlere ve basınç swich'ine bakmak lazım.
 
Dishcharge superheat in düşmesi yani low vermesi için kompresor emisine likit gelmesi gerekiyor.

Bu likitin bir çok nedeni var. Su akısından tutun fazla gaz sarji olabilir evaporator kirli olabilir su yeterli dönmüyor olabilir. Tek tek elemek lazim.
 
Son düzenleme:
Aynen @serkan_48 'in dediği gibi. Low Discharge Superheat için Suction superheat'in düşmüş olması gerekir. Bu da likit geliyor anlamını taşır ama önce sensör sıcaklığını harici bir el terminali ile doğrulamak gerekir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,404
Mesajlar
917,312
Kullanıcılar
450,302
Son üye
mel112

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst