Dalgıç pompası Termik Röle ve Kontaktör arasındaki sorun..

Dostlar sorunu çözdük. trafocu01 arkadaşın da dediği gibi motordan kaynaklanıyor. daha doğrusu salım arkadaşın dediği gibi ''sıvı seviye kontrol rolesi her ne kadar düzgün ayarlansa dahi yinede rutubetten sistemi susuz olarak devreye soktugu gözleniyor.'' olay bundan ibaretmiş. sorunu pompayı 10mt daha derine koyup seviye elektrotlarını da koyarak bulduk. ilginize teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Selamünaleyküm meslekte yeniyim de şimdi dalgıç pompayı termik röle ile kontrol etmek icin bağlantı şeması atabilirmisiniz faz girişleri pompa bağlantısı nasıl yapilir.normalde mikser için yapilmis olan panoya yapilcak oradaki fazlardan yapilabilirmi
 