Arkadaşlar herkese merhabalar,
Son kullanılan dijital sayaçlarda tüketim sayaca giren faz akımı üzerinden mi kaydoluyor ? Yani demek istediğim mesela sayaç faz kablosunda 8 A okunuyorken nötr çıkışında 20 A okunuyorsa, kaçak kullanım mı var ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Arkadaşlar herkese merhabalar,
Son kullanılan dijital sayaçlarda tüketim sayaca giren faz akımı üzerinden mi kaydoluyor ? Yani demek istediğim mesela sayaç faz kablosunda 8 A okunuyorken nötr çıkışında 20 A okunuyorsa, kaçak kullanım mı var ?

Dengesiz yüklerde notürden neden akım geçer konusunu tefarruatli araştır. Zaten meslektaş isen mevzuyu anlarsın. Diğer türlü biraz karışık ve anlaşılması zor bir konu
 
Sayacın nötr den akan akımla bir işi yok. Sizin dediğiniz gibi faz hattından 8A nötr hattından 20A akabilmesi için sistemin 3 fazlı ve dengesiz şekilde yüklenmiş olması lazım. Yani diğer fazlardan da yaklaşık 26A ve 4A gibi akım geçişleri olması gerekir. Tek fazlı sistemde fazdan 8A nötrden 20A akışı gibi bir durum olamaz.​
 
Faz üzerinden geçen akımın nötür taraftan devreyi tamamlaması beklenir. Topraklamaya kaçan bir miktar kaçak varsa bu denge bozulacak ve kaçak akım rölesi (K.A.R.) atacaktır. Bahsettiğiniz o şekilde hesaplanır mı bilmiyorum. Standartlara ve mevzuata göre tesis edilmiş bir abonelikte böyle bir fark olamaz. En azından 30mA'lık K.A.R. devreyi açar. Kaçak muamelesi için mühürün sökülmüş olması ve müdahale edilmiş olması gerekir.
 
Evet bı akrabanin evinde sayacin fazindaki akim 8 A iken, nötründe 20 A okunuyordu. Gelen elektrikçi nötr ve fazda atlama var dedi. Onu düzeltip gitti de ben ne alakası var bu durumun onu anlamaya çalışıyorum
 
Tek fazlı bir sistemde fazdan 8A nötrden 20A akması gibi bir durum olmaz. 3 fazlı sistemde nötrden 20A akabilmesi için önceki mesajda yazdığım gibi diğer fazların çok dengesiz yüklenmiş olması gerekir ama buda elektrik ustasının çağrılmasını gerektirecek bir sorun değil. Bu akımları kim nasıl okuyordu?
 