Merhaba,

Fabrikamızda kendi trafomuz ile çalışıyoruz. Bu hafta anormal bir durumla karşı karşıyayız. Gün içinde 3-4 defa Şebeke göz kırpıyor. Aşırı sıcaklardan böyle bir sıkıntı olur mu? Ya da nasıl teşhis koyabilirm bu soruna?

Yardımlarınız için teşekkürler şimdiden...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Aynı hatta bağlı başka alıcılarda da benzer sorun varmı ?
 
Yan binada da aynı sıkıntı yaşanıyormuş.
 
Son düzenleme:
Birden fazla abonede benzer durum varsa şebeke kaynaklı bir sorundan söz etmek uygun olur.Muhtemelen ortak trafo merkezinde ani devreye giren-çıkan yükler bulunmaktadır.Sorunu kendi olanaklarınız ile çözemezsiniz.Dağıtım şirketi ile görüşmeniz gerekmektedir
 
Bedaş'tan arıza için geldiler. Fakat sorunu görmeden herhangi bir müdahale yapamacaklarını söyleyip gittiler.
 
Bedaş'tan arıza için geldiler. Fakat sorunu görmeden herhangi bir müdahale yapamacaklarını söyleyip gittiler.

Yan bina dediğiniz size ait olmayan bir binamı? Oranın O.G. beslemesiyle sizin beslemeniz 1 seksiyoner çıkışından mı? Kurt ağızı problemi olabilir seneler evvel buna benzer bir olay benimde başıma gelmişti.
Yok eğer sıkıntı sizin işletmenize özgüyse termal kamera ile detaylı inceleme yapmak gerekir.
 
Evet, bize ait olmayan başka bir bina. Aynı problem aynı anda onlarda da yaşanıyor. Bildiğim kadarıyla şebekelerimiz bağımsız.

Kurt ağzı problemi nedir hocam?
 
Evet, bize ait olmayan başka bir bina. Aynı problem aynı anda onlarda da yaşanıyor. Bildiğim kadarıyla şebekelerimiz bağımsız.

Kurt ağzı problemi nedir hocam?

No:5
Seksiyoner hareketli kontağın yerine tam oturmaması çeşitli nedenlerle deformasyona uğraması 1 fazda ve/veya diğer fazlarda.

Diğer bir ihtimal aynı hattan beslenen bi işletmede demeraj akımı yüksek büyük bir yük devreye giriyor olabilir. Sisteminizde analizör varsa datalarına bir göz atın anlık kesilmemi oluyor yoksa gerilim anlık çokmu düşüyor buna bakmak lazım. Yani anlık temassızlık mı yoksa aşırı yüklenme neticesi gerilim düşümümü hasıl oluyor.
 