Floresan Sorusu

ramangedan

Üye
Katılım
14 Haz 2007
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba arkadaşlar,bir sorum olacak.

Çalıştığım yerde 15 adet 4x18 watt floresan lamba yakılacaktı.
15x4=60 adet balast bir linyede bağlandı linye şarteli B tipi 16 amper.Anahtarlama olarak ta impuls röle seçilmiş durumda.Bu sistemde ilginç bir hata var hala anlayamadım.impuls röleye zil butonu(push buton) bağlı butona basıyorum lambalar yanıyor tekrar basıyorum sönüyor bir kaç defa tekrar ediyorum bir problem yok.tekrar basıyorum lambalar sönüyor aradan 10-15 dk geçtikten sonra butona bastığımda ilginç bir şekilde linye şarteli atıyor sizce bunun sebebi nedir.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
60 adet floasan kaç amper çeker bir de sigortayı büyüt bakalım
 
Bence sigorta değerini değiştirmeden B tipi yerine C tipi sigorta takıp denemeniz daha uygun
 
teşekkürler.sigortayı büyütmemize izin vereceklerini pek sanmıyorum burası bir kreş.ama tipini değiştirmek uygun olabilir.
 
Merhaba arkadaşlar,bir sorum olacak.

Çalıştığım yerde 15 adet 4x18 watt floresan lamba yakılacaktı.
15x4=60 adet balast bir linyede bağlandı linye şarteli B tipi 16 amper.Anahtarlama olarak ta impuls röle seçilmiş durumda.Bu sistemde ilginç bir hata var hala anlayamadım.impuls röleye zil butonu(push buton) bağlı butona basıyorum lambalar yanıyor tekrar basıyorum sönüyor bir kaç defa tekrar ediyorum bir problem yok.tekrar basıyorum lambalar sönüyor aradan 10-15 dk geçtikten sonra butona bastığımda ilginç bir şekilde linye şarteli atıyor sizce bunun sebebi nedir.
armaturlerde kullanılan balanslar mekanik mi elektronik mi olaki mekanik balans ise
p=u.ı.cos q formulunden yola çıkılarak
1080=220*ı*0,53
ı=6,43 a sigorta buyutmek bence çoum yolu degıl
 
şartel dediğiniz sigorta mı kaçak akım rölesimi balastlar elektronik mi bunları belirtirseniz daha net bir çözüm bulunabilir
 
kaçak akım koruma rölesi yoksa o röleyi koy sigortanın değerini öyle yükselt yine güvenli olacaktır sorun çıkmaz saygılarımla
 

Forum istatistikleri

Konular
128,311
Mesajlar
916,586
Kullanıcılar
450,145
Son üye
sukruseker

Yeni konular

Geri
Üst