Ie3 motor ie1den daha fazla akım çekiyor

zapotek

Üye
Katılım
24 Ocak 2007
Mesajlar
353
Puanları
1
Yaş
43
merhaba;

Atölyede 55 kw 1470 devir ie1 (20 yıllık) ve 55 kw 1480 devir ie3 (sıfır motor) motorları boşta test ettik. İe1 olan 30 A çekerken, ie3 olan 36 A çekiyor. Sebebi neden olabilir?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Motorların etiket fotoğrafları var mı?
 
Hiç bir sey olmaz, hersey normal.. Eskı motor bir nedenle sarıma girdiyse, sipir, tel çapı vs de bir değişiklik olmus olabilir.
 
eski motor plakada 80 A yazıyor, yeni motor 96 A. yeni farkettim.


asıl sorum şu, aynı marka ie1 ve ie3 arasıda, ie3 olanların devri ie1 olanlardan daha fazla, bu da motorun sürdüğü pompanın veya fanın da devri de artacağından ie3 daha fazla güç çeker diye bilgilendirildim.

Bu konuda fikriniz nedir?
 

Ekli dosyalar

  • WhatsApp Image 2024-04-24 at 10.35.25 (1).jpeg
    WhatsApp Image 2024-04-24 at 10.35.25 (1).jpeg
    130.5 KB · Görüntüleme: 6
  • WhatsApp Image 2024-04-24 at 10.35.25.jpeg
    WhatsApp Image 2024-04-24 at 10.35.25.jpeg
    280.6 KB · Görüntüleme: 6
Sizin eski motorunuzdaki yazılan güç değeri (55kW) etiket üzerindeki tam okunamayan voltaj değerine göre (beşyüzlü bir voltaj,galiba 590V yazıyor) hesaplanmış bir değer. Siz motoru 400V ta çalıştırdığınızda motor milinden 55kW güç alamazsınız. Aslında yeni motorla eski motor aynı voltaj değerinde aynı kW güç sağlamıyor. Fark buradan kaynaklı.
Eğer yazılan voltaj değeri 590 ise eski motorunuz %89 verimle, yeni motorunuz %95 verimle çalışıyor. Eski motorun milinden 400V ta yaklaşık 37kW gibi bir güç alabilirsiniz.​
 
Son düzenleme:
Eskımotorun fazla dediğin devri, frekans 60 Hz olursa yapacağı devirdir. Her iki motor, ülkemiz standardında, 50 Hz olduguna göre, devir eşitti..
 
Eski motorda 50 Hz de rotor devri 1475 devir/dakika yeni motorda 50 Hz de rotor devri 1480 devir/dakika yazıyor. Çokta bir fark yok aralarında.
 
Son düzenleme: