merhabalar
24 V 60 A güç kaynağından 700w lık DC- AC inverter e beslemesini yaptım.inverter in 220 çıkışını 0.37kw lık fan motoruna bağladım ancak motor ilk kalkış anında yüksek amper çekerek inverteri hataya sokuyor. Bunun sebebi nedir, çözüm amaçlı ne yapabilirim ?? Teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • dd182915-8551-4d64-933b-dee786219816.jpg
    dd182915-8551-4d64-933b-dee786219816.jpg
    347.9 KB · Görüntüleme: 14
  • 015d715a-1dea-4a3f-94f7-74f3c05a011a.jpg
    015d715a-1dea-4a3f-94f7-74f3c05a011a.jpg
    407.9 KB · Görüntüleme: 14
  • db654880-7186-4626-99a6-e4f2b2959d32.jpg
    db654880-7186-4626-99a6-e4f2b2959d32.jpg
    424.4 KB · Görüntüleme: 14
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Birşeyler yapılabilir, ama önce maximum akımı ölçmeniz gerekir. Max Hold tuşu olan bir pens ampermetreniz varsa, Şebeke ile çalıştırırken ilk an akımlarını ölçün. Tabi bir kaç kez ve yük altnda iken.
 