Selam Arkadaslar

Ihtiyacim olan jeneratoru ve kabloyu secmem icin yardiminiza ihtiyacim olacak. Konu 112kw`lik bir isik sistemi var ve fix setup yapilacak ve jenerator ile calistirilmasi isteniyor. Jenerator 235KVA CAT dizel 3 phase 50hz lik bir makina onerildi. Uygunmudur acaba? Ayrica Kablo 3x70mm lik yeterlimidir 70metre mesafe icin
Tesekkurler.

Sezgin Karaagac
Light Designer
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sn.ldsezgin,yazdığınız değerler uygundur.hiç bir sorununuz olmaz.
 
* 112 / 0.8 = 140 KVA -> gerekli olan güç, bundan dolayı 150 KVA yada 165 KVA gücünde jeneratör kullanabilirsiniz.

* 3x70+35 yada 3x95+50 kullanabilirsiniz. 3x95+50 kullanmanız daha iyi olacaktır.
 
Pardon ???

112 / 0.8 =140 kva de kullandigimiz 0.8 guc faktoru sanirim dogrumudur?
 
Son sorum olarak :-[

Sebekeden 112kw i beslemem icin nekadar ampere ihtiyacim olabilir bunu nasil hesaplayabilirim. Yani
Kw olarak 112 / 220 = 509 A / 3 PHASE 169 Amper dogru hesapmidir?. Ihtiyacim olan 200 Amperlik 3 phase `lik Sigortamidir? Tesekkurler
 
ldsezgin ' Alıntı:
Son sorum olarak :-[
Sebekeden 112kw i beslemem icin nekadar ampere ihtiyacim olabilir bunu nasil hesaplayabilirim. Yani
Kw olarak 112 / 220 = 509 A / 3 PHASE 169 Amper dogru hesapmidir?. Ihtiyacim olan 200 Amperlik 3 phase `lik Sigortamidir? Tesekkurler


112 kw , ortalama 190 amper civarı çekecektir. 3 faz, V : 380 volt

cosq yaklaşık 0,9 alınmıştır.
 
sn ldsezgin
pratik olarak jenaratörleri seçerken, ihtiyaç olan gücün üzerinde yaklaşık 1,5 katı kadar olmalıdır.bunun bazı nedenleri vardır. örneğin motorların ilk kalkınmalarında jenaratörün az etkilenmesi, rahat olması gerekir.zamanla jenaratör motrunun aşınma yapmasından dolayı güç düşmesi olacağından size verilen değerler gayet iyidir.gücünüze yakın jenaratör secerseniz çok başınız ağrır. kolay gelsin.
 
Hesaplamada en fazla güç ihtiyacının gerektiği durum incelenmelidir. Anladığım kadar 112 kw toplam ışık yükü sürekli çalışacak. Ancak ışık kaynağının cinsini belirtmemişsin, ayrıca bu toplam ışık yükünün tamamı tek seferdemi devreye alınıyor, nasıl bir kontrol sistemi mevcut.
Aydınlatma cihazlarının cinsine göre güç faktörü değişik olabilir, En kötü şartı düşünerek güç faktörünü 0,65 kabul edersek;
Yük kVA=112/0,65=172 kVA
Generatör Gücü kVA=1,20x172=206 kVA
Bence 200 kVA Generatör ihtiyacınızı karşılayacaktır.

I=200/(1,73x04)=288 A
3x120/70 NYY kablo uygundur.
 
Arkadaşlar, lambalardaki güç faktörü için tamam ama, jeneratörleri o kadar büyük seçmemize gerek yok ,biz defalarca jeneratör projesi yaptık ve hepsi de onaylı. Bu kadar büyük tutulmasına gerek yok ama gene de tüketicinin seçimi.
 