KAÇAK AKIM

Katılım
24 Haz 2010
Mesajlar
12
Puanları
1
Merhaba ustalar.
Daire içinde sigorta kutusunda trifaze var kaçak akım var.çamaşır mak. Fazın birinde çalışmıyor kaçak akımı düşürüyor.ama ütü ketly çalışıyr. prize giden fazı değiştrdm şimdi çalışıyr ama o fazdan beslenen prizde denedim yine attırıyr.
Ne olabilir.
Bu arada kaçak akım arasıra kendiliğnden düşüyomuş ama şimdi yani fazı değiştrdktn sonra düşmedi
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
MAKİNA BAŞKA PRİZDE YANİ BAŞKA FAZDA ÇALIŞIYR
 
o zaman sigorta kutusundan itibaren prize kadar olan o fazı kontrol et.bir de ölç bakalım deger ne çıkıyor.
 
diğer prize giden kablonun kesitini kontrol et.değiştirme imkanın varsa hes 2,5mm çek.inşallah atmayacaktır.
 
site içerisnde bi daire kesitler sabit
ben o fazın çalıştrdığı hatta toprak nötr arası arıza olduğunu ve makinanın bunu tetiklediğini düşündm
ama ütü yada su ısıtıcı niye tetiklemiyo
 
o hattın toprak kablosunu takip edin.sorun sigorta kutusu ve priz arasındadır büyük ihtimal.
 
ustam aynen öyle toprak değil üçünüde yeniledim çektim 2.5 mm aynı