Kaçak akım test yöntemi sağlıklı mı?

futureng

Üye
Katılım
21 Tem 2007
Mesajlar
34
Puanları
1
Yaş
39
Bir dairede kaçak akımın (30ma) çaılşma testinde Prizdeki Nötr-Toprak kısa devre yapıldığında K.A.R nin attığının görülmesi ne kadar sağlıklı bir testtir?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sistemde çalışan bir yük varsa toprak olup olmadığı konusunda yanıltabilir. Herhangi bir yerde yük varken boş bir prizde bu testi yaptığınızda tesisatta sıfırlama yapılmışşa dahi kaçak akım rölesi yükün boyutuna göre 2- 10 saniye içinde atar. Eğer topraklama varsa Hiç yük yokken dahi nötr toprak kısa devre anında hemen atar.
 
Neyi test ettiğinize bağlı bir durum.Örneğin kaçak akım cihazını mı test ediyorsunuz,toprak olup olmadığını mı.Faz ve toprak arasına bir direnç bağlarsınız.Devreden direncin değerine göre bir akım geçirirsiniz ve KAR nin nasıl davrandığına bakarsınız.Örneğin 20 ma de atıyor mu veya kaç milamperde atıyor gibi.
 
doğru bir testtir lakin topraklamnın kalitesine göre değişiklik gösterebilir , siz standart olarak 10W bir lambayı faz-toprak arasında çalıştırın , buda sağlıklı bir testtir
saygılarımla
 
Kaçak akım koruma şalterleri üzerinde test butonu vardır.Kaçak akım koruma şalterinin sağlıklı çalışıp çalışmadığını anlamak için en basit yöntem belirli aralıklarla ( ay da bir tavsiye edilir) üzerinde bulunan test butonuna basmaktır.

Saygılar
 