kablo kesit hesabı 380 volt.

Arkadaşlar 80 metre mesafadeki 400 Kw lık bir kompresör motoruna kaçlık kablo çekebilirim. Teşekkür ederim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
hamzacan en kotu 150 amperı tasıyan kablo kullanırsan gerılım dusumunu kurtarcagnı sanıorum kataloglardan bkarak ona gre kesıt bulablrsın fakat cok damarlı secersen ıyı olur ayrıca 3x15lık sıgorta kullanman yterlı olcktr
 
Kaplo kesit hesabında aşağıdaki bilgiler gerklidir.

Volt = 380.V
KW = 400.kw
Akım= 760.A
cosf = 0.8
metre= 80.m
Kaplo kesidi.= 2X185+95 NYY kaplo Kulanılır.
Kaplo üretim listesinden seçilir 380.a + 380.a = 760 amper.
380 amper yer altında 3x185+95. 400.amper kulanılır.
İki adet 3X185+95 kaplo 400+400=800.amper de kulanılır. çekilen amper 760 amper uygundur.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,260
Mesajlar
916,279
Kullanıcılar
450,082
Son üye
feritkvl14

Yeni konular

Geri
Üst