Kabloların DC Akım Taşıma Kapasiteleri

TESLA_06

Üye
Katılım
22 Eki 2009
Mesajlar
115
Puanları
1
Arkadaşlar merhaba , kabloların kataloglarındaki akım taşıma kapasiteleri

alternatif akımlar için , peki doğru akım için bu değerleri bir katsayı ile

çarpmamız gerekiyormu ??

örnek : 3 G 50 NYY kablonun toprakta 20 derecede akım taşıma kapasitesi

185 amper , DC için? 185 x k varmıdır?


saygılarımla
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
TESLA_06 (k) fark yok diye biliyorum sonuçta iletkenden akım geçircez ....
 
güçleri aynı olursa da ve aa da çekilen akımlar farklı olur.
 
Arkadaşlar merhaba , kabloların kataloglarındaki akım taşıma kapasiteleri

alternatif akımlar için , peki doğru akım için bu değerleri bir katsayı ile

çarpmamız gerekiyormu ??

örnek : 3 G 50 NYY kablonun toprakta 20 derecede akım taşıma kapasitesi

185 amper , DC için? 185 x k varmıdır?


saygılarımla

Sayın QUOTE

Ac akım taşıma kapasitesini 1.14 le çarparsanız.dc akım taşıma kapasitesini bulusunuz.Örnek 1x120mm iletken ac de 350A dc de 400A akım taşır.
 
Alternatif akımdaki direnç değeri, doğru akımdaki direnç değerinden daha büyüktür.Buna deri etkisi denir.Aynı kablo DC'de daha fazla akım taşır.
 
Bu katsayının bilimsel bir geçerliliği var mıdır? Yoksa ortalama bir değer olarak mı söylediniz?

Sayın QUOTE

Ac akım taşıma kapasitesini 1.14 le çarparsanız.dc akım taşıma kapasitesini bulusunuz.Örnek 1x120mm iletken ac de 350A dc de 400A akım taşır.
 
Bir bilgi kalmış aklımda. Kaynağından emin değilim. Nya kablonun akım taşıma kapasitesini 0,6 ile çarpıp, ttr kablonun akım taşıma kapasitesini buluıyoruz. Bu yalnızca DC akım için geçerli. ISO standartları böyleymiş.
 
Electrical resistance - Wikipedia, the free encyclopedia

yukarıdaki ingilizce metindeki açıklamadan da anlaşılacağı üzere evlerde kullandığımız AC gerilim için skin effect ve proximity effect ihmal edilebilecek düzeyde olduğundan yani DC direnç ile AC direnç hemen hemen aynı değerde olduğundan, 50 Hz AC gerilimde kablonun taşıyacağı akım ile DC gerilimde taşıyacağı akım aynıdır.
 