Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Petrol ofisinde kapasitif %40 reaktif %38 de pompalar calismadiginda 2-1-1 amper akim cekmekte pompalar devreye alindiginda 10-8-8 amper akim cekmekte 100/5 akim tr var. Kondansatör dizilisi 1.5-2.5-2.5-5-5-7.5 kvar. Smart role kullanilmis.10 kvar guc kaynağı var. Pompalar aktifken sıkıntı yok ama devreden çıktığında yukardaki degerlere geliyor ne yapabilirim. Şimdiden teşekkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
1-Akım trafonozu,50/5 ile değiştirmenizde yarar var ( yükünüz bu kadar ise,25/5 daha uygun ),
2-Kademe sayınız yetersiz.Asgari 12 kademeli ( 6 adedi monofaze ) sistem kurmalısınız,
3-Güç kaynağı dediğiniz,UPS olsa gerektir.İfadenizden,bunun , kapasitif etki yaratmaya yardımcı olduğu anlaşılıyor.Bunu elimine etmek için,şönt reaktör bağlamanız gerekir,
4-Sisteminizi,SVC ile yenilemeniz halinde ( reaktörü ve gurupları doğru seçerek ),sorununuz çözülür.
 
benzin istasyonlarında gündüz bekleme durumu üzerinde durmanıza gerek yok.akşam aydınlatma devrede olduğu durumu iyi yapın yeterli olur.
 