kapsaitif ve enduktifi dengeleyemiyorum

Katılım
24 Eki 2014
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
45
Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Petrol ofisinde kapasitif %40 reaktif %38 de pompalar calismadiginda 2-1-1 amper akim cekmekte pompalar devreye alindiginda 10-8-8 amper akim cekmekte 100/5 akim tr var. Kondansatör dizilisi 1.5-2.5-2.5-5-5-7.5 kvar. Smart role kullanilmis.10 kvar guc kaynağı var. Pompalar aktifken sıkıntı yok ama devreden çıktığında yukardaki degerlere geliyor ne yapabilirim. Şimdiden teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
1-Akım trafonozu,50/5 ile değiştirmenizde yarar var ( yükünüz bu kadar ise,25/5 daha uygun ),
2-Kademe sayınız yetersiz.Asgari 12 kademeli ( 6 adedi monofaze ) sistem kurmalısınız,
3-Güç kaynağı dediğiniz,UPS olsa gerektir.İfadenizden,bunun , kapasitif etki yaratmaya yardımcı olduğu anlaşılıyor.Bunu elimine etmek için,şönt reaktör bağlamanız gerekir,
4-Sisteminizi,SVC ile yenilemeniz halinde ( reaktörü ve gurupları doğru seçerek ),sorununuz çözülür.
 
benzin istasyonlarında gündüz bekleme durumu üzerinde durmanıza gerek yok.akşam aydınlatma devrede olduğu durumu iyi yapın yeterli olur.
 