Kompanzasyon malzeme seçimi

karakaya19

Üye
Katılım
21 May 2021
Mesajlar
25
Puanları
1
Yaş
25
a35a2cd1-7009-421b-92d0-1ecf50320d50.jpg
cabb3d62-b515-40f6-afec-6c9ac6105085.jpg

BU İKİ TABLODAN HANGİSİ DOĞRU? SEÇİM YAPARKEN HANGİSİNİ DİKKATE ALMALIYIM?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhaba Ayrıca konu açmak istemedim.
bu tablolardaki kondansatörler için örneğin; 0,5 - 1 - 1,5 - 2,5 kVAr kondansatörlerde kontaktör olarak ne kullanıyorsunuz 9A mi? Bu kadar küçük akımlarda NH tercih edilir mi? Yerine ne seçilebilir? farklı bir malzeme seçilmeli mi?
 
- Kompanzasyonda,kondansatör gü-
cüne göre " kompanzasyon kontak-
törü seçilir,
- Sigortalardan bir tanesinin atması
halinde,sistemin salınıma girmeme-
si için NH veya buşonlu tip sigorta
yerine,bağlı olduğu noktadaki kısa-
devre akımına uygun kompakt tip
şalter kullanmak daha uygundur,
-10 kA ve daha küçük kısadevre akı-
mı olan yerlerde,monofaze için tek
kutup,trifaze için 3 kutuplu C tipi
otomatik sigorta kullanılmalıdır.
- Sabit kondansatör sigortasının,C
tip yerine D tip ( aslında,hepsinin )
seçilmesinde yarar var,
-Tüm malzemelerin,bağla unut kali-
te ( kontaktör,Simens olmamak şartiyle ! ) olmalıdır.
 
Son düzenleme:
- Kompanzasyonda,kondansatör gü-
cüne göre " kompanzasyon kontak-
törü seçilir,
- Sigortalardan bir tanesinin atması
halinde,sistemin salınıma girmeme-
si için NH veya buşonlu tip sigorta
yerine,bağlı olduğu noktadaki kısa-
devre akımına uygun kompakt tip
şalter kullanmak daha uygundur,
-10 kA ve daha küçük kısadevre akı-
mı olan yerlerde,monofaze için tek
kutup,trifaze için 3 kutuplu C tipi
otomatik sigorta kullanılmalıdır.
- Sabit kondansatör sigortasının,C
tip yerine D tip ( aslında,hepsinin )
seçilmesinde yarar var,
-Tüm malzemelerin,bağla unut kali-
te ( kontaktör,Simens olmamak şartiyle ! ) olmalıdır.
Merhaba Sami bey,
kompanzasyon kontaktörü kullanılması konusunda hem fikiriz. Fakat 0,5 - 1 - 1,5 kVAr kompanzasyon kontaktörü üreticilerin sitelerinde göremedim. Bu kadar küçük kapasiteli kondasatör de daha önce kullanmadığıman sormak istedim.
 
Kvar olarak bakın.Genelde,7,5 kvar-
dan başlar.Gr.Arge,Entes,Chint lis-
telerini inceleyin.Monofaze için,ek
bağlantıyı kullanabilirsiniz.Nötrü
doğrudan geçip,3 kontağı seride
yapabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • GR. ARGE 2023 - 2.pdf
    1.4 MB · Görüntüleme: 4
  • TRİ.- MONO BAĞLANTI.jpg
    TRİ.- MONO BAĞLANTI.jpg
    62.4 KB · Görüntüleme: 4
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,360
Mesajlar
917,018
Kullanıcılar
450,227
Son üye
kullanıcı2343

Yeni konular

Geri
Üst