Kompanzasyon panolarının genelde nerelerde montajı daha iyidir, bina içi mi yoksa bina dışında mı? Yardımcı olursanız sevinirim.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bina için de olur bina dışıda. Burada en önemli etken panonun buna göre tasarlanmasıdır.
Bina dışı olduğunda içine su, toz gibi maddelerin panonun içine girmemesi için gerekli ölemlerin alınması gerekir (Dış kapaklı, çatılı, toz filitreli...). Bir de güneş faktörü var. Panoya direkt olarak temas edecek günışığı iç ortam sıcaklığını artıracak ve kondansatörlerin fazladan ısınmasını sağlayacaktır.
 
Sn.genç arkadaşımın yazdıklarına ilaveten,pano içeridede olsa dışarıdada olsa,panoda çalışma,periyodik Bakım vs. yapılacağı zaman hem bizler hemde müşteriler veya tesis çalışanlarına rahatsızlık vermeyecek şekilde bir yer seçilmelidir.Ayakaltı tabir edilebilecek bir yer olmamalı,sote tabir edilebilecek yerlerde zamanla pano önüne çeşitli atıl malzemeler veya stok malzeme çuval ve kolileri yığılarak ulaşılmaz hale getirilmeyecek bir yer seçilmesine dikkat etmek gerekir.
 
ek olarak, kontaktörlü sistem oalcaksa mutlaka pano havalandırması yapılmalıdır. sıcaklık çok fazla oluyor...
 
Bina içi veya dışında olabilir. Önemli olan sayacın ölçüm yaptığı en yakın noktada olmasıdır. Özellikle düşük yük tüketimlerinde cihazların % hatalarına ilave olarak mesafe hat iç direnç kayıplarının eklenmesi de işi daha da zorlaştırmaktadır.
 
durceylan arkadaşıma teşekkürler konuyu tam kısa ve öz olarak özetlemişsiniz.
 
Konuyla ilgili olarak benim düşüncem Ana dağıtım panosuna en yakın noktada olması yönündedir. Çünkü ana dağıtım panosunda buluna akım trafosundan kompanzasyon panomuza akım bilgisi almamız gerekmektedir.

Akım Trafosunun sekonderine bağlanabilecek cihazların toplam gücü ile, cihaz bağlantısında kullanılacak kablo gücünün toplamı akım trafosunun gücünü belirler.Bu yüzden sekondere bağlanacak cihaz güçlerinin bilinmesi ve akım trafosu ile cihazlar (pano) arasında kullanılan kablo gücünün hesaplanması gerekir.Kablo uzun olduğunda direnci artacak dolayısıyla daha büyük bir güce ihtiyac duyulacaktır.

Cihaz bağlantı kablosu gücünün (Nk) hesabı söyle yapılır.


Kablo kesiti (S);
kablo boyu (L)
ve iletken cinsi (Cu/Al) bilinen
değerlerinden, kablo direnci (Rk) bulunur ve

Nk= Is2.R formülünden hesaplanacak değer kablo gücünü verir.


Sayısal Örnek:
k = 56 ohm/mm2.m q = 2,5 mm2 ve L = 100 m ise
Rk=2 x L / k x q Rk=1,43 ohm bulunur.
Nk=Is2.R formülünde Is=5 Amp için, Nk=52 x 1.43 Nk=35,75VA.bulunur.