Kompanzasyon panosu

areccc

Üye
Katılım
4 Nis 2018
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
49
Merhaba,

Biri 1600 kva trafo, diğeri 1200 kva trafo olmak üzere 2 adet 18'er kademeli kompanzasyon panosundaki kondansatörleri değiştireceğim.

Harmonik filtreli değildir.

Aşağıdaki tablodaki hesap ve kademe seçimlerim doğru mudur? yorum yapar mısınız?


KULLANILACAK KONDANSATÖR, FRAKO LKT 20-525-DP, 20/11.60 KVAR, 525/400 VOLT
TRAFO 1600 KVA, İHTİYAÇ 780 KVAR KONDANSATÖRTRAFO 1200 KVA, İHTİYAÇ 585 KVAR KONDANSATÖR
KADEMEKVARADETKVARKADEMEKVARADETKVAR
111.6111.6111.6111.6
211.6223.2211.6223.2
311.6446.4311.6223.2
411.6446.4411.6223.2
511.6446.4511.6223.2
611.6446.4611.6223.2
711.6446.4711.6223.2
811.6446.4811.6223.2
911.6446.4911.6223.2
1011.6446.41011.6223.2
1111.6446.41111.6223.2
1211.6446.41211.6446.4
1311.6446.41311.6446.4
1411.6446.41411.6446.4
1511.6446.41511.6446.4
1611.6446.41611.6446.4
1711.6446.41711.6446.4
1811.6446.41811.6446.4
TOPLAM KONDANSATÖR KVAR777.2TOPLAM KONDANSATÖR KVAR568.4
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bu dizilim olabilir. Toplam kapasite hesabı doğru ise ve çalışma rejimine uyarsa bir sorun olmaz. Bazen çalışma rejimine göre daha farklı kademeler gerekebilir. Detay bilmeden sizin tasarımınıza olmaz denilemez. Cuk oturur da denilemez. Ama genel bir kullanım için olmaması için bir neden yok.
 
Büyükten küçüğe / her kademeden enaz 2 adet / gerilimleri 525 !volt olarak ! düzenlemekte yarar var.Her kontaktör bobin devresinde 0,5-1 amp. kartuş ! sigorta .Kademe ko- ruma devreleri trifaze tip 30 - 36 kA
sabit termikli ! TMŞ.
 
Merhaba,

Hesaplarınız doğru
Hesaplar aşağıdaki formul yardımıyla yapılmakta.
1701771232394.png
 
Son düzenleme:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,302
Mesajlar
916,555
Kullanıcılar
450,141
Son üye
Rmzn44

Yeni konular

Geri
Üst