Merhabalar ,
İşletme daha yeni yeni faaliyete giriyor , bir fatura örneği paylaşıyorum, faturalar buna benzer geliyor , kapasitif ceza yoğunlukta. Aşağıdaki gibi bir teklif aldık. Reaktörlerin ve teklifin bir değerlendirmesini yapabilecek var mı? Ayrıca genel olarak teklifteki kısımlar ile alakalı bilgi verebilir misiniz ?
Teşekkürler
Güç Kondansatörleri
Yapısı : Yanmaz, aşınmaz ve kırılmaz modüler yapı
İletken eleman : Kendini onarabilen Çinko Alüminyum kaplı polipropilen film
İzolasyon sıvısı : Tamamen kuru tip olup, hiç bir sıvı veya gaz içermez
Deşarj zamanı : Dâhili deşarj dirençleri ile 3 dk, <75 V.
Koruma : Dâhili sigorta
Aşırı gerilim : 1.1*Un
Aşırı akım : 1.35*In
Kapasite toleransı : -%5 ...+%10
Güç kayıpları : <0,3 W/kVAr
Çalışma Sıcaklığı : -20 .... + 55 C
İzolasyon seviyesi : 6/25 kV
Standartlar : EN 60831-1/2, IEC 60871-1/2, VDE 560, BS1650, C53-108/109
Harmonik Filtre Reaktörleri
Yapısı : Demir Nüveli, Hava Aralıklı
Sınıfı : F tipi
Şebeke Frekansı : 50 Hz
Endüktans toleransı : <%3
Akord Frekansı : 189 Hz
Harmonik tipi : Duty Type
Termal yüklenme : 1,06 Irms
Linearite : >2 In
Standartlar : EN 60289, IEC 60289
Şönt Reaktörler
Yapısı : Demir Nüveli, Hava Aralıklı
Sınıfı : F tipi
Şebeke Frekansı : 50 Hz
Endüktans toleransı : <%3
Termal yüklenme : 1,1 Irms
Linearite : >2 In
Standartlar : EN 60289, IEC 60289
Reaktif Güç Kontrol Rölesi
Markası / Model : KAEL 18pc TFT
Kurulum : Otomatik C/k oranı, kademe gücü ve bağlantı şekli öğrenme,
: Otomatik hatalı bağlantı düzeltme
Çalışma Mantığı : Tercihe bağlı otomatik – elle çalışma olanağı
: Sıra dizininden bağımsız ihtiyaç güce uygun akıllı devreye alma çıkarma
Ölçme ve İzleme : Cos, Gerilim, Akım, Aktif ve Reaktif güç VB. ölçümler
Koruma/Uyarı : Programlanabilir alarm set değerleri
Standartlar : EN 60255–6
Diğer elemanlar
Güç dağıtımı : Sarkuysan Elektrolitik bakır bara
Kontaktörler : Eaton- Moeller DILM Serisi Güç Kontaktörleri
Ana Şalterler : Siemens, ABB, Schneider, Moeller
Kademe koruma : Siemens marka İzoleli NH tip sigorta
Sigorta tutucu : Wöhner marka Alman menşeili bara tipi Trifaze
Bara izolatörleri :Trifaze yanmaz trifaze bara tutucu izolatörler
Standartlar : IEC 60439-2
Panel
Marka / Tip : EAE / E-Kabin dikili dâhili modüler tip
Renk : RAL 7032 veya RAL 7035
İlave Özellikler : Pano ön kapak içinde proje cebi, Çift Metal fanla desteklenmiş hava sirkülâsyonu
Standartlar : EN 60439-1/2
SİSTEM TASARIMLARI
Harmonik Filtreli Şönt Reaktörlü Otomatik Kompanzasyon Sistemi
Nominal Gerilim : 480 Volt 50 Hz
Nominal Kompanzasyon Gücü : (Kapasitif) 1030kVAr 480V, 50Hz + (Endüktif) 18,75kVAr, 400V, 50 Hz
Net Kompanzasyon Gücü : (Kapasitif)0772kVAr 400V, 50 Hz + (Endüktif) 18,75kVAr, 400V, 50 Hz
Kapasitif Kademeler (Nominal) : 4,17 + 8,33 + 16,66 + 33,3 + 66,6 + 9 x 100 kVAr, 480 Volt, 50 Hz
Kapasitif Kademeler (Etkin) : 3,12 + 6,25 + 12,50 + 25,0 + 50,0 + 9 x 075 kVAr, 400 Volt, 50 Hz
Endüktif Kademeler (Şönt Reaktörler) : 1,25 + 2,5 + 5 + 10 kVAr, 400 Volt, 50 Hz
Kompanzasyon Ana Besleme Şalteri : 1600 Amper Termik Manyetik Kompakt Şalter
Ölçüler (E x B x Y) : (4 x 800) x 600 x 2050 mm
4
İşletme daha yeni yeni faaliyete giriyor , bir fatura örneği paylaşıyorum, faturalar buna benzer geliyor , kapasitif ceza yoğunlukta. Aşağıdaki gibi bir teklif aldık. Reaktörlerin ve teklifin bir değerlendirmesini yapabilecek var mı? Ayrıca genel olarak teklifteki kısımlar ile alakalı bilgi verebilir misiniz ?
Teşekkürler
Güç Kondansatörleri
Yapısı : Yanmaz, aşınmaz ve kırılmaz modüler yapı
İletken eleman : Kendini onarabilen Çinko Alüminyum kaplı polipropilen film
İzolasyon sıvısı : Tamamen kuru tip olup, hiç bir sıvı veya gaz içermez
Deşarj zamanı : Dâhili deşarj dirençleri ile 3 dk, <75 V.
Koruma : Dâhili sigorta
Aşırı gerilim : 1.1*Un
Aşırı akım : 1.35*In
Kapasite toleransı : -%5 ...+%10
Güç kayıpları : <0,3 W/kVAr
Çalışma Sıcaklığı : -20 .... + 55 C
İzolasyon seviyesi : 6/25 kV
Standartlar : EN 60831-1/2, IEC 60871-1/2, VDE 560, BS1650, C53-108/109
Harmonik Filtre Reaktörleri
Yapısı : Demir Nüveli, Hava Aralıklı
Sınıfı : F tipi
Şebeke Frekansı : 50 Hz
Endüktans toleransı : <%3
Akord Frekansı : 189 Hz
Harmonik tipi : Duty Type
Termal yüklenme : 1,06 Irms
Linearite : >2 In
Standartlar : EN 60289, IEC 60289
Şönt Reaktörler
Yapısı : Demir Nüveli, Hava Aralıklı
Sınıfı : F tipi
Şebeke Frekansı : 50 Hz
Endüktans toleransı : <%3
Termal yüklenme : 1,1 Irms
Linearite : >2 In
Standartlar : EN 60289, IEC 60289
Reaktif Güç Kontrol Rölesi
Markası / Model : KAEL 18pc TFT
Kurulum : Otomatik C/k oranı, kademe gücü ve bağlantı şekli öğrenme,
: Otomatik hatalı bağlantı düzeltme
Çalışma Mantığı : Tercihe bağlı otomatik – elle çalışma olanağı
: Sıra dizininden bağımsız ihtiyaç güce uygun akıllı devreye alma çıkarma
Ölçme ve İzleme : Cos, Gerilim, Akım, Aktif ve Reaktif güç VB. ölçümler
Koruma/Uyarı : Programlanabilir alarm set değerleri
Standartlar : EN 60255–6
Diğer elemanlar
Güç dağıtımı : Sarkuysan Elektrolitik bakır bara
Kontaktörler : Eaton- Moeller DILM Serisi Güç Kontaktörleri
Ana Şalterler : Siemens, ABB, Schneider, Moeller
Kademe koruma : Siemens marka İzoleli NH tip sigorta
Sigorta tutucu : Wöhner marka Alman menşeili bara tipi Trifaze
Bara izolatörleri :Trifaze yanmaz trifaze bara tutucu izolatörler
Standartlar : IEC 60439-2
Panel
Marka / Tip : EAE / E-Kabin dikili dâhili modüler tip
Renk : RAL 7032 veya RAL 7035
İlave Özellikler : Pano ön kapak içinde proje cebi, Çift Metal fanla desteklenmiş hava sirkülâsyonu
Standartlar : EN 60439-1/2
SİSTEM TASARIMLARI
Harmonik Filtreli Şönt Reaktörlü Otomatik Kompanzasyon Sistemi
Nominal Gerilim : 480 Volt 50 Hz
Nominal Kompanzasyon Gücü : (Kapasitif) 1030kVAr 480V, 50Hz + (Endüktif) 18,75kVAr, 400V, 50 Hz
Net Kompanzasyon Gücü : (Kapasitif)0772kVAr 400V, 50 Hz + (Endüktif) 18,75kVAr, 400V, 50 Hz
Kapasitif Kademeler (Nominal) : 4,17 + 8,33 + 16,66 + 33,3 + 66,6 + 9 x 100 kVAr, 480 Volt, 50 Hz
Kapasitif Kademeler (Etkin) : 3,12 + 6,25 + 12,50 + 25,0 + 50,0 + 9 x 075 kVAr, 400 Volt, 50 Hz
Endüktif Kademeler (Şönt Reaktörler) : 1,25 + 2,5 + 5 + 10 kVAr, 400 Volt, 50 Hz
Kompanzasyon Ana Besleme Şalteri : 1600 Amper Termik Manyetik Kompakt Şalter
Ölçüler (E x B x Y) : (4 x 800) x 600 x 2050 mm
4