kondansatör üzerinde yazılan değerlerden değişik akım

teknikadam dediğine katılıyorum ama indüktüf %17 de kapasitif %60 lara çıkıyor akım tr orta akım çeken faza da bağlasa bu büyük bi değer düzeltmez bence ayrıca kontak arzası yok kondansatörlerin uçlarında 380 v var ben bu sistemi trifaze sistemle değiştirecem çünkü yükleri dengelemek biraz zor sizler ne dersiniz bi çözümünüz varmı
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Her faza ait toplam yük toplam empedans Z ( omik ve endüktif direncin vektörel bileşkesi) sürekli değişkenlik gösterir. Çizmiş olduğum devredede bu açıkça görülmekte bu devrede Ir=Is=It demek mümkünmü açıklamaya gerek varmı ?
Zaten kompanzasyon sistemindeki sıkıntıların özüde yukarıda vermiş olduğum şemadadır. Fazlara ait yüklerde aşırı dengesizlik oluyorsa, dengelemek çok zor yada mümkün olmuyorsa. Tek fazlı kondansatör gruplarını devreye alan her fazın cosfi'sini ayrı ölçüp o faza tek fazlı kondansatör grubunu devreye sokan yeni nesil röleleri kullanmak kaçınılmazdır.
 
arkadaşlar teşekkürler bilgileriniz için
 