Panonun üst kisminda aynı marka kondansatorler mevcut. Onlara bişey olmamış. Panonun yanında değilim, uzaktan aldığım bilgiye göre gerilim faz nötr 230 v imiş. 10 voltluk bir fazlalık buna sebep olur mu, yoksa ani yüksek voltaj mi gelmiştir?
Kondansatorler 20 kvar. Nominal akım 28,4 alper filan. Önündeki otomat 63 amperlik. Sanırım kısa devre ya da yüksek voltaj, hangisi ise sebep sigorta korumamis.
Tesisinizde yüksek harmonık olamsı kuvvetle muhtemel. Harmonık, kondansatör ve nötr hattında ısınma ve patmalamara neden olur.
İşletmede, ark ocağı, sürücü, yumuşak yolverici gibi harmonik kaynakları varmı. ölçüm yaptırın.
Tesis bir mobilya atölyesi. Harmonik olmasına pek ihtimal vermiyorum ama gerekli ölçümleri yapmaya calisicam. Harmonik durumunu role üzerinden anlayamaz miyiz. Role gepa RQ 30 sanırım.