sayın arkadaşlar ;
bir fabrikada koruma ,işletme,paratoner topraklamasını hepsini birleştirmek sağlıklımı , ayrıca koruma işletme ve paratone topraklama sistemleri yapılırken hepsi birbirine yakın yapılmışken bu sistemi birleştirmek sağlıklı mı ? bana hiç mantıklı gelmiyor. acaba ben mi yanlış düşünüyorum bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. saygılarımla
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklamalar yönetmeliğini okumanızda yarar var.
 
sayın arkadaşlar ;
bir fabrikada koruma ,işletme,paratoner topraklamasını hepsini birleştirmek sağlıklımı , ayrıca koruma işletme ve paratone topraklama sistemleri yapılırken hepsi birbirine yakın yapılmışken bu sistemi birleştirmek sağlıklı mı ? bana hiç mantıklı gelmiyor. acaba ben mi yanlış düşünüyorum bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. saygılarımla

Koruma ve işletme topraklaması birleştiriliyor. Ama Paratoner topraklamasını birleştirmek çok tehlikeli. Direk toprağa yüksek gerilim geliyor. Koruma işletme birleştirmede 3 fazlı sistemde faz dengesizliğinde kaçak akım rölesi atabilir.
 